施工现场人工接地体通常选用哪些材料

如题所述

人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料。接地体材料必须使用Φ32-Φ40的钢管或40㎜×40㎜×4mm的角钢作为接地体,埋地深度为2.5m,地面以上外露0.15m,以备接线及检测使用。总配电箱和多个用电设备集中处应采用接地极组。

接地体每3根(或2根)为一组,每根接地体长度为2.5m,接地体每根之间间距不小于3m。接地体连接应使用40㎜×4mm的扁钢或角钢,依次将扁钢与接地极焊接连接,连接要牢固可靠。

扩展资料

施工现场临时用电应采用TN-S(三相五线)接零保护系统(详见附图),电气设备的金属外壳必须与保护接零线连接,即电源中性点直接接地,工作零线与保护零线分开,保护零线作重复接地的接零保护系统。

用电设备外壳接地线应连接在设备专用接地螺栓或接线柱上,接地线的另一端须独立连接在接地体上,严禁多根接地线压接在同一接线柱上或螺栓上。一个用电设备装置一根接地线,严禁多个用电设备的接地线使用一个接线鼻子压接,严禁接地线串联使用。接地体严禁使用螺纹钢、圆钢、钢板下角料代用。

参考资料来源:百度百科—接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-25
  人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:圆钢直径不小于10mm;扁钢截面积不小于100mm²,其厚度不小于4mm;角钢厚度不小于4mm;钢管壁厚不小于3.5mm。
  埋入土壤中或混凝土中直接与大地接触的起散流作用的金属导体称为接地体。接地体主要分为自然接地体和人工接地体两类:各类直接与大地接触的金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地体。埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地体,它包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、接地模块、“高导模块”。
第2个回答  2014-02-20
热镀锌材质:圆钢、角钢、扁钢、钢管等。
相似回答