电流互感器上显示5/3.75请问倍率是多少?

电流互感器上确实写的5/3.75 好怪,不可能是1点几几的倍率,谁见过这种互感器求告知。

150/5,指的是一次电流是150A的时候,二次电流是5A ,它的变比是30倍,3.75VA是指电流互感器的输出容量,它的二次侧可以输出3.75VA的功率,可以带动比如电度表、保护装置、测控置等的功率,不能超过它的输出功率

表示二次额定电流为5A,互感器额定容量为3.75VA。究竟倍率是多少,看看一次额定电流是多少,如果一次额定电流为150A,则倍率为150/5=30。如果一次额定电流为200A,则倍率为200/5=40。

扩展资料:

额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。

一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为 0.1~50000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
150/5,指的是一次电流是150A的时候,二次电流是5A ,它的变比是30倍,3.75VA是指电流互感器的输出容量,它的二次侧可以输出3.75VA的功率,可以带动比如电度表、保护装置、测控置等的功率,不能超过它的输出功率。
第2个回答  2021-04-01
电流互感器上显示5/3.75请问倍率是多少?5/3.75,指的是一次电流是5A的时候,二次电流是3.75A ,它的变比是30倍,3.75VA是指电流互感器的输出容量,它的二次侧可以输出3.75VA的功率,可以带动比如电度表、保护装置、测控置等的功率,不能超过它的输出功率。
第3个回答  推荐于2017-09-14
表示二次额定电流为5A,互感器额定容量为3.75VA。究竟倍率是多少,看看一次额定电流是多少,如果一次额定电流为150A,则倍率为150/5=30。如果一次额定电流为200A,则倍率为200/5=40。本回答被提问者采纳
第4个回答  2021-03-31
电流互感器是一种专用于将大电流变换成标准小电流的变换设备,它被广泛应用于供电系统中的测量仪表与继电器当中的电流线圈供电。

电流互感器的倍率与互感器的变比有关,我们要根据负荷的大小确定电流互感器的倍率,然后将一线按要求从电流互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以传入电流互感器内中的匝数为准,在互感器铭牌上有标识。

例如:一次额定电流为100A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为100/5=20

一次额定电流为200A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为200/5=40

所谓倍率就是变比,例如:30/5电流互感器,现在穿心5匝,电费单倍率是6。

一次匝数:1,电流比:100/5=20倍

一次匝数:2,电流比:50/5=10倍

一次匝数:4,电流比:25/5=5倍

一次匝数:5,电流比:20/5=4倍

一次匝数:10,电流比:10/5=2倍。

一次卷绕匝数是指一个互感器的一次卷绕匝数,图上的三个互感器一次卷绕匝数都是1匝。如果把被测导线在互感器上再绕一圈,一次卷绕匝数就是2匝

一次卷绕匝数为1匝,那么倍数为200/5=40倍;一次卷绕匝数为2匝,那么倍数为100/5=20倍;一次卷绕匝数为4匝,那么倍数为50/5=10倍,依次类推。
相似回答