55问答网
所有问题
电流互感器上显示5/3.75请问倍率是多少?
5/3.75互感器的表是多少倍
举报该问题
推荐答案 2020-08-05
此属非标,好像是一种专用的互感器,变比为1.3333。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4LFFRGFQQGL88IR4Q.html
其他回答
第1个回答 2020-08-05
你所说的这种电流传感器,它的倍率是10.5。
第2个回答 2020-08-05
上网查询一下即可知道倍率是多少。
第3个回答 2020-08-05
电流互感器上显示5:3.75,请问倍率是多少?
电流互感器上显示5:3.75的话,那被绿就是3.75倍。
本回答被网友采纳
相似回答
电流互感器
的
倍率
怎么算?Primary 400A 5/
3.75
/VA Conductor 1T class...
答:
400A/5是变比,也就是你说的
倍率
,是额定一次电流比二次额定电流
;3.75
VA:是
电流互感器
的二次容量,也就是最大能承受的负荷;class0.
5是
该线圈的精度等级是0.5 second5A是二次额定电流为5A,50/60Hz:适用于50/60Hz 660V适用于660V
电流
比
互感器5
/
3.75是
什么意思,比例
是多少
答:
电流互感器次级电流最大值,通常设计为标准值5A。不同的电流的电路所配用的
电流互感器是
不同的,其变流比有10/5、20/5、30/5、50/5、75/5、100/5等等。二次电流是5A ,它的变比是30倍,
3.75
VA是指电流互感器的输出容量,它的二次侧可以输出3.75VA的功率,可以带动比如电度表、保护装置、...
电表
互感器上
的数据A5/
3.75是
什么意思
答:
二次额定
电流
5A,二次额定容量
3.75
VA,即二次额定负担=S÷I²=3.75÷
5
178;=0.15Ω
0.5
电流互感器
铭牌
上显示 5
VA-
3.75
VA 0.5级 0.5/3/-KV 50HZ 150/5 7...
答:
楼主你好~~~你这个
电流互感器
是可变式的,其倍数分别是:150/5 (30倍)~~75/5(15倍)~~ 50/5(10倍)~~ 30/5(6倍)~~ 25/5(5倍) ~~~电表具体
是多少
倍就要看互感器一次绕组是多少匝,在每个电流比下面都注明了一次绕组匝数(穿心匝数),根据相对应的匝数就可以知道电表的倍数。~~...
3.75
va-5va
互感器电流
比
是多少
倍
答:
这是
互感器
的额定二次容量,与
电流
比没有关系。电流比要看铭牌上的各匝数下一次电流值和互感器的额定二次电流值,如铭牌标明互感器在1匝时一次电流300A,互感器二次电流5A,那么在1匝时变比为300/5=60倍,那么在穿2匝时变比为150/5=30倍。
大家正在搜
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器与电流表接线图
3.75是多少近视多少度
什么是电流互感器
电流互感器的变比
零序电流互感器
电流互感器分类
电流互感器的型号
电流互感器二次接线
相关问题
电流互感器上显示5/3.75请问倍率是多少?
电流互感器上显示5/3.75请问倍率是多少?
请问一下互感器上5/3 、75是多少倍率
lmk1-0.66/3电流互感器倍率是多少
电流比互感器5/3.75是什么意思,比例是多少
电流互感器5/3.75vA怎么算电度
电流互感器600/5A的倍率是多少?
请问问电流互感器是5比3.75,100A的电表的读数是245...