接线原理是什么?
答:
在电力系统中,开口三角形接法是一种常见的接线方式,主要用于测量
零序电流
。这种接法可以简单理解为将三个绕组的首尾相接,形成一个开口的三角形。开口三角形接法也被称为不平衡接线,它是一种三相三线制接线方式。1、三相电流被引导到三个相互连接的绕组上 在这种接法中,三相电流被引导到三个相互连...
零序电流互感器
的接线问题?
答:
零序电流互感器
与电缆线路配合使用时,电缆的接地线不能穿过零序电流互感器,否则会造成相互抵消的情况,出现零序电流测量错误。根据零序电流的计算方法:I0(相量)=Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量),正确接线如下图,其中紫色的接地线不允许穿过零序电流互感器:但在实际中,由于安装位置的关系,零...
每相上面都有电流互感器了,为什么还要
零序电流互感器
?零序电流是什么...
答:
在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,
零序电流互感器
的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故...
零序电流互感器
的工作原理???
答:
这里所接的互感器称为
零序电流互感器
,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 产生零序电流的两个条件: 1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生; 2、零序电流有通路。 以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,...
电流互感器
需要接零线吗
答:
肯定要穿零线的。
零序电流互感器
的工作原理是:正常时相线L和零线N所感应的电流是相互抵消的,即Li-Ni=0,当相线零线任何一根有漏电,即感应电流Li不等于Ni,互感器二次端即有电流输出,触发控制开关断开。故零线不穿入不能正常工作,合闸如果有漏电故然跳闸,如带负载也同样跳闸。
零序互感器
要穿入零线吗?
答:
可以只穿零线,或者只穿三相火线,或者在线路上三相导线太粗一个
互感器
穿不进去就需要在三相火线上各穿一个互感器。然后在二次侧三个互感器的S1和S2分别接到一起。当三相不平衡零序互感器就能检测到电流,而对外输出信号!当单相接地时,该故障线路上流过的
零序电流
是全系统非故障系统电容电流之和,...
零序电流互感器
的作用
答:
它的主要作用是用来保护和监控电路。
零序电流互感器
为单匝穿心式电流互感器,一般用于电力保护设备如:小电流接地选线装置、微机消谐装置等配套使用。在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使...
请教下老师什么情况下能用到
零序电流互感器
,一次在10kv开关柜中看到却...
答:
1、
零序电流互感器
主要用于零序保护,在10kV系统中,多用于单相接地保护。当系统接地时,三相电流会不一致,用零序电流互感器就能检测出这个差值信号,供保护装置使用。2、由于10kV系统多是中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,可以继续运行,所以一般不装设零序保护,只在个别需要的地方装设,如电动机...
什么是
零序电流互感器
?其工作原理是什么
答:
零序电流互感器
为单匝穿心式电流互感器,一般用与电力保护设备如:小电流接地选线装置,微机消谐装置等配套使用。工作原理:零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括...
安装电缆的
零序电流互感器
,有什么要求?为什么?
答:
一般电缆安装
零序电流互感器
,大都是为10kV构成线路零序保护用,防止相线接地引发故障或事故,安装时请注意下列问题:1、零序电流互感器应装在开关柜底板上面,或应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了...