55问答网
所有问题
当前搜索:
转子一点接地和两点接地
什么是
一点接地和两点接地
,求高手解答。。最好详细一点。。谢谢
答:
对发电机:发电机
转子一点接地
是指转子绕组中有一点的绝缘强度降低,该点对转子铁芯放电,导致接地。两点就是有两处放电接地。一点接地时并未构成回路,所以无电流流过,可继续运行,但应该尽快查找接地点并消除之。
两点接地
时,两个接地点间构成回路,将该两点之间的转子绕组短接,变为两点接地短路。两点...
微机保护中
转子一点接地
、转子
两点接地
应该怎么理解
答:
所以在
转子一点接地
保护动作后,经延时自动投入
转子两点接地
保护。说白了,转子一点接地危害就是容易引起转子两点接地,而一点接地本身的危害并不大
发电机
转子接地
有何危害
答:
转子一点接地
故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第
二点接地
,即
转子两点接地
时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤转子本体,并使磁励绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡从而引起振动甚至还可使轴系和汽机磁化,两点接地故障的后果是严重的 ...
发电机
转子一点接地
后,可以继续运行吗
答:
发电机
转子一点接地
后,一般不允许继续运行。因为发电机转子一点接地后,如果继续运行,会导致发电机转子出现
第二点接地
,甚至造成发电机转子线圈短路。发电机转子一旦出现
两点
接地,就会产生很高的短路电流,让发电机组被迫停机,严重时甚至会导致发电机转子线圈烧毁。
电气:什么叫
一点接地
二点接地。
答:
转子一点接地
只报警,不动作。
两点接地
直接跳机动作。这是因为转一点接地行不成回路,对机组的安全威胁不大。但一点接地是两点接地的前提,所以发电机转子一点接地只报警,并不动作。但如果发电机转子两点接地,就犹如形成了发电机转子的匝间短路。所以对转子线圈的威胁是相当严重的,极容易烧毁转子线圈。
转子
发生
一点接地
时后,对发电机有何影响?如何检查处理?
答:
当转子发生
一点接地
时,虽然发电机仍可继续运行,但有以下影响:转子绕组绝缘损坏处由于电源的作用,可能进一步发展成
两点接地
甚至匝间短路。转子电流增加,使转子本体及汽轮机部件过热,引起转子振动,破坏机组的稳定运行。检查处理的方法有:励磁回路立即取样检查,监视绝缘情况。若
转子接地
不消失,应检查励磁...
当发电机
转子
发生
一点接地
时,它还可以继续运行吗?为什么?
答:
当发电机转子发生
一点接地
时,它还可以继续运行。但是,这可能会导致转子部分区域中的电流密度增加,从而增加转子的温度并可能导致设备损坏。发电机
转子接地
故障可以看作是一种缓慢发展的故障。在接地初期,故障点并不直接形成回路,故障点所流过的电流为三相不平衡电流,当此电流大于转子回路总阻抗时,不会...
发电机
一点接地和两点接地
为何不能能同时投入,谢谢
答:
发电机
转子一点接地
属于一种异常运行方式,但是因为够不成回路,所以还不至对使发电机造成大的损害,危险的是转子
两点接地
。而转子两点接地一般是由一点接地发展过来的。转子两点接地的危害主要有:破坏发电机气隙磁场的对称,引起发电机振动。有可能烧坏转子,或者使转子发生变形。另外,发电机转子两点接地...
汽轮发电机
转子两点接地
为什么不可以提前投入而必须
一点接地
报警才可以...
答:
发电机
转子两点接地
通常是从
一点接地
发展而来的,发电机一点接地并不需要立即停机,所以投用一点接地保护可以及时发现一点接地,在发生一点接地以后及时查找原因并投入两点接地保护,这是合理的。如果投入两点接地保护,就不能发现一点接地的故障,等待两点接地故障发生就已经晚了,两点接地就是构成“短路”,...
测量发电机转子绝缘为何要退出
转子接地
保护压板
答:
发电机转子绝缘要退出
转子接地
保护压板,是为了防止保护误动作。发电机转子绝缘检查一般通过在转子回路上施加交流电压的方法,测量转子线圈对地绝缘电阻。如果在转子回路未完全断开的状态下进行,就会使一部分转子电流流入大地,导致接地保护误动作。因此,在进行发电机转子绝缘检查时,必须先退出转子接地保护压板...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机一点接地与二点接地
发电机转子两点接地保护范围
发电机转子两点接地的原因
转子两点接地实现方法
转子一点接地保护间歇动作
如个可判断是发电机转子接地
转子接地保护二段
造成转子一点接地的原因
发电机励磁回路一点接地和两点接地