55问答网
所有问题
在什么情况下发电机会发生转子一点接地
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-04-28
发电机转子一点接地报警时,发生接地的位置可能在发电机的转子上,但绝大部分发生在滑环碳刷以外的励磁回路。常见的原因有:励磁回路漏水受潮,老鼠和蛇等小动物引起的接地,励磁回路某处绝缘破坏。发电机转子内部发生接地的概率极低,老式发电机再启动时要对转子线圈进行“预热”,达到规定温度后,汽轮机要打闸降速,使发热的转子线圈能够克服离心力进行膨胀伸长。这种反复的伸缩会使线圈的绝缘受到损伤,这是发生转子内部接地的一个原因。还有曾经发生过转子线圈在离心力作用下从线槽中甩出来,结果转子线圈的局部和定子铁芯发生摩擦,造成转子接地,这个事例是本人20年前在捷克25MW机组运行中亲自遇到的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIFLFRFGF.html
其他回答
第1个回答 2011-09-03
工作人员在励磁回路上工作时,因不慎误碰或其他原因造成转子接地;转子滑环,槽及槽口、端部、引线等部位绝缘损坏;长期运行绝缘老化,因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地;鼠类等小动物窜入励磁回路,定子进出水支路绝缘引水管破裂漏水,励磁回路脏污等引起转子接地.这些都会发.
相似回答
为
什么发电机转子一点接地
答:
转子接地的根本原因是绝缘出现问题
。导致发电机转子一点接地的常见具体原因有:
工作人员在励磁回路上工作
时,
因不慎误碰或其他原因造成转子接地
;转子滑环,槽及槽口、端部、引线等部位绝缘损坏;
长期运行绝缘老化
;因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移;
转子通风孔局部堵塞
,使转子绕组绝缘局部过热老化引起...
发电机
转自
一点接地
的原因及解决方法
答:
6:转子带一点接地运行时,
若机组发生欠励磁或失步
,一般可以认为转子已发展为两点接地,这时转子两点接地应动作跳闸,否则应人为停机。
油进
发电机会
不会引起
转子一点接地
答:
会。会,
但进油发电机转子内部发生接地的概率极低
,老式发电机再启动时要对转子线圈进行预热,达到规定温度后,汽轮机要打闸降速,使发热的转子线圈能够克服离心力进行膨胀伸长。这种反复的伸缩会使线圈的绝缘受到损伤,这是发生转子内部接地的一个原因。还有曾经发生过转子线圈在离心力作用下从线槽中甩出来...
发电机转子一点接地
保护是
什么
?有什么作用?
答:
与转子间没有电的联系。如果有一点接地,
说明转子绕组绝缘有破坏
,绕组与转子有接触,这种情况可能引起发电机损坏,应当停机进行检修。所以要设置转子一点接地保护,此保护仅用于报警,有运行人员到现场观察后,根据实际情况确认是否停机.发电机一点接地保护在运行时就投入,不是停机后才投入的 ...
...那里有漏水现象造成潮湿,这种
情况
有没有可能造成
转子一点接地
...
答:
发电机
漏水现象,是由发电机绝缘受损引起的,使发电机定子、转子发热,系统不能正常运行。
转子一点接地
频繁报警一般是因发电机的碳刷和滑环接触不良引起。发电机受潮,也可能会引起转子一点接地。
大家正在搜
车子发电机不发电了会怎么样
发电机不发电是什么原因
小车发电机不发电是什么原因
当短路点发生在发电机附近的时候
发电机机端发生三相短路
发电机并网运行时会发生振荡吗
发电机烧了是什么原因
发电机发电量不足原因
发电机电压低怎么回事
相关问题
发电机转子一点接地保护是什么?有什么作用?
为什么发电机转子一点接地后容易发生第二点接地?
发电机大轴接地碳刷为什么不会发生转子一点接地报警呢?
当发电机转子发生一点接地时,它还可以继续运行吗?为什么?
发电机转子一点接地,和两点接地都是点什么保护。具体保护的方式...
为什么发电机转子允许一点接地
发电机转子一点接地在运行中如何处理?
发电机转子一点接地时,定子三相电流会出现不平衡嘛?