在什么情况下发电机会发生转子一点接地

如题所述

发电机转子一点接地报警时,发生接地的位置可能在发电机的转子上,但绝大部分发生在滑环碳刷以外的励磁回路。常见的原因有:励磁回路漏水受潮,老鼠和蛇等小动物引起的接地,励磁回路某处绝缘破坏。发电机转子内部发生接地的概率极低,老式发电机再启动时要对转子线圈进行“预热”,达到规定温度后,汽轮机要打闸降速,使发热的转子线圈能够克服离心力进行膨胀伸长。这种反复的伸缩会使线圈的绝缘受到损伤,这是发生转子内部接地的一个原因。还有曾经发生过转子线圈在离心力作用下从线槽中甩出来,结果转子线圈的局部和定子铁芯发生摩擦,造成转子接地,这个事例是本人20年前在捷克25MW机组运行中亲自遇到的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-03
工作人员在励磁回路上工作时,因不慎误碰或其他原因造成转子接地;转子滑环,槽及槽口、端部、引线等部位绝缘损坏;长期运行绝缘老化,因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地;鼠类等小动物窜入励磁回路,定子进出水支路绝缘引水管破裂漏水,励磁回路脏污等引起转子接地.这些都会发.
相似回答