55问答网
所有问题
一台设备的三项电压为380V,设备负荷电流总开关为160A,设备的额定容量为65KVA,功率因数为0.95左右,我想
一台设备的三项电压为380V,设备负荷电流总开关为160A,设备的额定容量为65KVA,功率因数为0.95左右,要怎么求有功功率,还请高手帮帮我~!
顺便请教一下,这个160A可以做总电流么?
举报该问题
推荐答案 2010-12-02
160A应该是最大电流。
有用功率应该为:65000W的0.95=61750W
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4FcGGGIe.html
其他回答
第1个回答 2010-12-02
160A不可以做总电流,它比实际电流要大,它起保护作用。额定电压380V,测得实际电流,算出有效功率。
第2个回答 2010-12-03
可以 P=1.732*0.38*160*0.95
第3个回答 2010-12-03
可以,你测的就是总电流,160*380
相似回答
变压器技术知识问答
答:
7、变压器运行中,应经常对温度、负荷、电压、绝缘状况进行测试,其方法和内容如下:(1)温度测试,正常运行时,上层油面温度一般不得超过85°,(温升55°)(2)负荷测定,为提高利用率,对并列运行的变压器,根据每一季节的最大用电时期,对实际负荷进行测定,一般
负荷电流
应为变压器
额定电流
的75%-90%。 (3)电压测定
,电压
...
塔吊施工用电安全知识?
答:
所谓三相四制就是三相为火线、代号为A相、B相、C相,他们每两相之间的
电压为380V,
称三相电源,用于三相用电
设备,
如电动机等,常称工业(动力)用电。另外一线为中性线,代号为N,当中心线直接接地时即为零线,代号0。零线与每相火线之间的电压都为220V,称单相电源,用于单相用电设备,如照明等,常称民用电。三相四线...
变压器参数有哪些
答:
变压器主要参数大全变压器简介变压器是利用电磁感应的原理来改变交流
电压的
装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。变压器按用途可以分为配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变...
断路器型号怎么选择
答:
(1)
额定电压
、频率 漏电保护器的额定电压有交流220V和交流
380V
两种,家庭生活用电力单相,故应选用额定
电压为
交流220V/50Hz的产品 (2)额定电流、过电流脱扣器额定电流 漏电保护器
的额定电流
主要有6、10、16、20、40、63、100、
160
、200、250、400A等多种规格。对带过电流保护的漏电保护器,同一等级额定电流下...
无功补偿及补偿装置的选择
答:
即电感性负荷所需的无功
功率,
可以由电容器的无功输出得到补偿,因此我们把具有电容性的装置称为“无功补偿装置”。 二、功率因数1、功率因数的定义:功率因数等于网络的电压比电流超前的相位差的余弦。2、提高功率因数的意义: (1)改善
设备的
利用率因为功率因数还可以表示成如下形式:COSφ= = 其中U―――线
电压,
kV...
大家正在搜
知道功率和电压求电流
1000kva变压器带多大负荷
发电机带负荷就掉电压
汽油发电机带负荷就掉电压
负荷电流
最大负荷电流
负荷电流怎么计算
最大负荷电流怎么计算
线路最大负荷电流计算
相关问题
知道额定容量65KVA,三相电压380V,相电流98.7A,...
已知一台设备的使用功率为4.6KW,现在三相电压为380V,...
200台额定电压380V 额定容量9.1KVA ,和150台...
一台125KVA,持续负载率50%,单相电压380V的点焊机...
设备总功率为650KW,工作电压380V,工作电流是多少?配...
一个电压为380v,功率为9000瓦的用电设备直接启动,请问...
关于低压电器的问题 某设备所用电动机,额定功率为5.5kW,...
三相380v的电压,负荷18kw的功率,工作电流是怎么算的,