断路器型号怎么选择

如题所述

第1个回答  2022-11-15
问题一:如何选取开关(断路器)的型号 家用漏电保护器如何选购
当人体与大地互不绝缘时,人在地上触及相线触电称为单相触电。在低压电网中,当人身发生单相触电或家用电器设备对地漏电时,能够在规定时间内自动完成切断电源的装置,称为漏电保护器或漏电自动开关。
图片 1

当人体与大地互不绝缘时,人在地上触及相线触电称为单相触电。在低压电网中,当人身发生单相触电或家用电器设备对地漏电时,能够在规定时间内自动完成切断电源的装置,称为漏电保护器或漏电自动开关。家庭生活用电一般为单相,在家庭生活用电中,装设单相漏电保护器是防止人身单相触电和保护家用电器设备安全运行最重要的技术措施之一。如何选用家庭生活用电单相漏电保护器呢?笔者认为主要从以下几点来考虑。

1.必须选用符合国家技术标准的产品

目前市场上的单相漏电保护器都属电流型的。1987年7月1日颁布实施的国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,对电流型漏电保护器产品的技术条件和试验方法提出了具体的要求。同年国家机械委发文规定,对漏电电流动作保护器实行强制安全认证制度,该工作由中国电工产品认证委员会负责组织实施。安全认证合格的产品将给企业发放生产许可证。故用户在选购家用单相漏电保护器时,必须选用符合BG6829一86且经过安全认证的产品。这种产品在厂家的产品使用说明书上会印有“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号××××××,符合标准:BG6829一86”等内容的说明。

2.所选产品的技术性能指标应适合家庭生活用电的需要

单相漏电保护器产品的技术性能指标,对用户选用来说,主要应了解如下几项:

(1)额定电压、频率

漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V两种,家庭生活用电力单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品

(2)额定电流、过电流脱扣器额定电流

漏电保护器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200、250、400A等多种规格。对带过电流保护的漏电保护器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电保护器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20A,但其过电流脱扣器额定电流有10A、16A、20A种,即同是DZL18一20/2型号的产品,会有三种不同的规格,选用时要予以注意。在交流220V的工作电压下,用户可按1kW负载约有4.5~5A的电流来粗略估算漏电保护器的额定电流。如某一家庭用电设备功率总和约为4kW,则应选用额定电流为20A的单相漏电保护器。过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭生活用电的实际电流。在上例中,该家庭用电设备功率总和虽为4kW,但一般家庭所有用电设备同时全部开启工作的机会是极少的,并且对单件的用电设备来说,工作时也下一定是满负荷的,故上例中该家庭如选用带过流保护的单相漏电保护器,其脱扣器额定电流应选定为16A的较为合适。一般情况下,可以把0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。

(3)极数

漏电保护器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电保护器。

(4)额定漏电动作电流

额定漏电动作电流是指,在制造厂规定的条件下,保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。漏电保护器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300、500、1000、3000mA等几种。其中小于或等于30mA的属高灵敏度;大于30mA而小于或等于100mA的属中灵敏度:大于1000......>>

问题二:如何选择断路器 如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:
(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。
首先,按1条选择的断路器,再区分A,B,C,D型的适用场所。
3,4,5条都是厂家的事了,现在的微断分断能力都达到15KA,主要是第4条,施耐德等产品也给出了配电长度表。
查表!
不可以无条件用在低压屏上。
“第3~5只是厂家的事”?这也是大部分设计人人的误区。就最常见的DZ20而言,断路器的分断能力一般可分高、中、低(H、M、L)三档,如果设计人选择了错误的档次,就可能造成分断能力不足,而这显然不是厂家的事情,而是必须由设计人运算后才可作出正确选择的。我们不应把设计责任推到厂家或盘厂身上,如果说第4条还可以由厂家提供简化表格来勉强解决问题的话,第3、5条是厂家无法提供什么表格的。
开关厂家可以提供额定短路运行(或极限)分断能力值,也许还可以提供额定短路接通能力值,但是它一般不会给你提供具体系统及线路的短路电流值呀――该你算的,还得算,不可偷懒,也无法偷懒。
比如1600kVA变压器的低压母线上,短路全电流峰值可达100KA!这不是一般开关所能胜任的,也不是什么开关厂家可以替你分忧解难的。呵呵,万一出了事,设计还是唯一责任。――因为厂家已经提供了几十kA到上百kA的接通能力,可是你当时只是选择了较低接通能力的开关。出事了怎么还可以牵扯到开关厂家呢?
低压屏上不要用微断的,宁可用熔断器!
现在的民用设计除了算负荷,算电流,其他的校验很少有人做,如此设计,却也没出什么大事,原因何在呢?即使出了问题,也很难找到设计身上,因为使用方经常更改引结负荷。
设计者一般宁可选大,整定大。。。分断能力大。。。至少在近期不会出事,很少去管灵敏度。与电力设计的严禁态度相比,建筑电气设计十分混乱。
我敢说,民用建筑电气设计者有一半不会短路电流计算,包括所谓的高工。。。。
其实小容量的变压器低压母线上,甚至可以使用15KA微断的。
“出事了很少找到设计头上”?那大多是因为“事故调查组组长”,往往就是属于设计之列的!
――这不知是我们行业的“大幸”,还是“不幸”!
盘厂1~2条是考虑的,第3点呢会根据变压器的容量考虑一下,容量大的变压器相应的分断要提高(查施耐德或是ABB的变压器一断路器选择配合表)。4~5点不是没考虑过,至少我们的专家经常说设计院选的不合理,但是我们手头没数据,没法计算,一般还是按设计院的型号规格来做。
施耐德的Okken柜时就非常严格,施耐德的专家很严厉,每一个数据都要求我们能提供计算书,那段时间真的学到不少东西,无论是技术方面还是生活与工作方式方面都受益非浅。
也确实感受到中、外的差距不是一二十年能赶上的。
归纳总结:
1。最大短路电流!
2。最小短路电流!
3。短路冲击电流!
按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者......>>

问题三:断路器的选择 电工书籍中提供一种估算方法,一千瓦约2A
47千瓦估算电流为94A(实际上一般会比该值小。)
断路器的选用为1.2-1.5倍额定电流。
假设额定电流为90A,断路器选用 90A*1.弗到90A*1.5 即 118A-135A。
一般选用125A断路器较为合适,适用于负荷有变化的场合。
断路器承受电流不小于额定电流,而选用100A也是可以的,只是这样在负载变化的场合,瞬间过负荷容易跳闸或者负载长时间满负荷工作易导致断路器发热,过载保护装置动作,即俗称跳闸。

问题四:断路器型号是怎么选择的 2L乱讲,都是型号,只是品牌不知道是那个厂家的,国产的都是DZ47为系列号,DZ20好象是电机断路器的系列号,发图纸过来看看

问题五:如何选择开关(断路器等)大小,一般选择大于额定电流多少合适? 如何选择开关(断路器等)大小,一般选择大于搐定电流多少合适?
一般选择负载的1.5倍~2倍,负载的容量大启动电流大又大选择2倍,负载小启动电流也小选择1.5倍。

问题六:断路器的选型方法?是怎么计算的? 要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。
1 断路器的额定电流参数
国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB14048.2-94(等效采用IEC947-2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,
并给出如下定义:
――断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
――断路器壳架等级额定电流1nm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。
国标GB14048.2-94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只DZ20Y-100/3300-80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。
“断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。

问题七:断路器的选择!家用应该选择多少A 负荷最大的是两台空调,应在6KW左右,其他的家用电器负荷都不胆很大。根据负荷情况,建议选择20A的断路器。

问题八:电气系统图中怎么选择断路器型号? 10分 型号的选择:
首先根据负载电流,电压,相数1p,2p ,3p,4p,确定断路器的参数,
根据安装的尺寸要求,选择尺寸大小,
还有就是根据以上要求,再选择一个品牌就可以了
举个例子,如果我们厂订购断路器,需要给出的信息如下“
产品型号和名称,,如DZ47--63 的小型断路器,
瞬时脱扣器形式,和额定电流,,如C25就是25A,这里的额定电流时关键
断路器极数
例如DZ47-63 C10 小型断路器 2极

问题九:断路器和隔离开关如何选型? 断路器选LW36-72.5/2000A断路器,开断电流有20KA就可以,但一般都会留裕度,选择31.5KA的好些,隔离开关主要看你用在哪,如果是中性点的,用GW13-40.5的隔离开关,如果是用与断路器配套的,那么用GW4/5-72.5就可以了,至于电流等级,一般用1250A就可以了。选择隔离开关主要是根他的动热稳定来选,而不电流等级。这里很多人以为电流等级越大越好,这是误区.

问题十:施耐德不同型号断路器都是干什么用的,怎么选择? 微型断路器有:
A9(iC65、iDPN等)、M9(C65、DPN、C120、NG125等)、E9、OSMC32N/OSMC65H等
塑壳断路器有:
NSX、NSE、EZD、NSC、大塑壳NS
框架断路器有:
MT、MTE等
选型:
1、根据额定电流确定断路器大类
2、根据保护功能选择断路器的系列,即:选择高端产品还是低端产品
3、根据常规断路器选型选择具体型号(电流、电压、分断能力、附件、特殊功能等)
相似回答