设备总功率为650KW,工作电压380V,工作电流是多少?配置多大的变压器合适? 如何计算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
设备总功率为650KW,工作电压380V,工作电流是:I=650/(1.732*0.38*0.8)=1235A
配置的变压器最小容量:s(
视在功率
)=1235*0.4*1.732=856KVA
根据变压器规格应选用1000KVA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QeQR44R4c.html
其他回答
第1个回答 2013-03-30
经念公式工作电流=总功率*2 650KW*2=1300A
总功率才650变压器就用650KW..不会所有设多同时用。选 大了是浪费、要是为了将来发展选大可以(选大容量费。基本电费每月多要增加)
第2个回答 2013-03-30
650*1.95=1267a
第3个回答 2013-03-28
I=P/3/(U//3)=650000/3/220 A
相似回答
...
工作电流是多少?配置多大的变压器合适?
如何计算
?
答:
配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV,
变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)(变压器有空载损耗和负荷损耗
。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。一般效率最高时负荷在60~70%左右)。所以建议你选用:800KVA,高压侧额定电流=46.2A;低压侧=1152A。当然,如果后续有再发展...
650kw多少电流
答:
650kw的工作电流是1235A
。经调查可知,设备总功率为650KW,工作电压380V,所以工作电流是:
I=650/(1.732*0.38*0.8)=1235A
。
10台65千瓦的塔吊需要用
多大的变压器
答:
10台
总功率650kW,
自然功率因数取0.75,同时系数取值0.75。负荷
电流计算
:计算功率=650*0.75 =487.5(kW)负荷电流I=487.5/1.732/0.3800.75 =987.6(A)按低压电流计算变压器容量:S=1.732*0.38*987.6 =650(kVA)选择建议:若其他负载不大,可选择800kVA
的变压器
。若其他负载大,可选择...
电压为380V,电流
为300A,求
变压器
需要
多大
容量,给个
计算
公式
答:
变压器容量315KVA。计算步骤/方法 1
,计算
负载的每相最大功率三相
总功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加。每相电流300A,单相电压220V 即单相功率:220×300=66千瓦 三相功率:3×66=198KW 2、考虑
变压器功率
因素 三相总功率 / 0.8,这是很重要的,目前市场上销售
的变压器
90%以上功率因素...
工地用电
,总功率650KW,
三相五线制,请问:选择
多大的
电缆线。请给出计 ...
答:
估算可输送的电流I I=S×352÷L I-电流(A)S—铜芯截面(mm2)L—导线长(m)I=电缆截面积×352÷传输距离=A (公式引自《输配电速查速算手册》,P.129)根据输送
功率计算电流
I=
650
000÷
380
÷3=570A
大家正在搜
发光二极管工作电压是多少
知道电压电流怎么算功率
发光二极管工作电压和电流
发光二极管用多大电压和电流
二极管能承受多大电压和电流
知道电压和电流怎么求功率w
电流怎么计算功率
功率电压电流公式
已知电压和功率求电流
相关问题
设备总功率为650KW,工作电压380V,工作电流是多少?配...
我工作总功率是3500千瓦,那工作电流是多少?需要多大的变压...
400Kw功率用多大变压器,如何计算?谢谢你.
150kw功率设备,计算电流量?
电压为380V,电流为300A,求变压器需要多大容量,给个计...
10台设备,输入电压380V,额定功率110KVA,电流17...
630千w380v供电总功率多少电流要配多大变压器
变压器如何计算电流?例如500KVA三相