ups充电时输出正常,断电时输出无电怎回事
ups充电时输出正常,断电时输出无电怎回事
举报该问题
推荐答案 2017-02-24
可能原因是:1,UPS主机没有正常开启 2.UPS蓄电池故障无法供电 3.UPS主机故障,机器走旁路状态
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8RQcI84ceIGcFIF8QF.html
其他回答
第1个回答 2017-02-24
有市电的时候是市电正常供电,停电时电池组不能存电所以就没有输出了。
应该是电池组老化,检查测量电池组电压吧。
本回答被网友采纳
相似回答
ups
出现故障,市电输入正常情况下,
输出正常,
但电池容量显示0%AH,断开...
答:
1、电池坏了
,电池容量为0,液晶屏里面显示的544是充电电压是虚的,实际上电池已经损坏不能带载,所以一断电UPS就不工作了。2、
UPS有充电电压但没有充电电流不能给电池充电
导致电池没电。剩下的没想到,但电池坏的概率应该比较大,电池买的时间比较长的话就是了。或者可以的话把电池柜顶盖拆开看看电...
UPS断电
不供电,红灯亮长响报警
答:
1.检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身 的故障还是充电电路故障
。2.若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说 明
逆变器损坏
。3.若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制 信号输出...
山特后备式
UPS
市电
正常,充电正常,
当断开市电
时无
逆变
输出
,蜂鸣器无声...
答:
从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,
可按以下程序检查:检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足
,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障;若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明
逆变器损坏
:若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生...
我的不间断电源市电供电
时输出正常,
断掉市电,电池供电
时没
输出,是哪...
答:
“不间断电源”就是“逆变器”。两个方面:1).电池
没有电
.2)“逆变器”出了问题。一).市电
正常时,
“逆变器”没有给电池
充电
(或电池损坏);“逆变器”内提供电池充电的继电器触点出问题了。二).“逆变器”没有起振:;功放损坏导致没有功率
输出
....
UPS
停电
后不供电,是什么原因
答:
1、过载 (看你的
UPS
配置多大,一般不可能<一台电脑功率,多半是UPS故障)2、电池供电 (具体的你可以先不要带电脑,然后拔掉市电,如果4个小时内UPS关机了,那就是电池问题)3、掉电切换时间太长(大于10毫秒,需要专业才能测试,你可以在电池模式开机,如果能开机使用,那就是这个原因问题) 也有...
大家正在搜
ups 断电一般什么情况断电
ups电源断电后不能恢复供电
ups断电后为什么不供电
ups不断电电源
ups突然断电后怎么启动
ups电源不供电怎么办
ups的输出接到输入
ups输入输出线
ups输出电压是多少伏
相关问题
有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出
UPS断电后,同时它的输出端负载在工作,输入端L\N跟地测量...
我的电脑有UPS,但是断电的时候,我的电脑没受到保护,也断电...
山特ups 1000电源无充电无输出是怎么回事
ups蓄电池充电部分电路怎么检测
为什么ups断电后输出两根火线?
ups不断电系统,无输出电压。问题描述接上220v电源可以正...
ups在断电时是自动送电吗