55问答网
所有问题
UPS断电后,同时它的输出端负载在工作,输入端L\N跟地测量出有电,这是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-22
你好,原因可能是①输出端的铜排绝缘没做好。导致漏电。②蓄电池输入端子绝缘没做好——上海伍麦电子科技
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4IeLQQGRcLLFR4ccFR.html
相似回答
我的
UPS
电源
在有
市电时输出电压是220V,当停电时UPS开始供电
,输出
电压...
答:
所以你测量出的数值与正弦波的220V不是同一个概念,不能比较
。另外你测量的时候是空载,自然电压要比负载时高些。后备式稳压功能差,只是防断电用的,在市电不断的时候,UPS输出甚至就是市电。你所动过的调节旋钮是对输出电压质量进行微调的,可对电压值进行微调。 建议去销售方协商解决。
UPS
电源有哪些故障原因?
答:
2)输出端突然短路
。3)
UPS内部逆变回路故障
。4)UPS保护、检测电路误动作。处理方法:1)增大UPS的功率容量。2)检查UPS的输出是否短路。3)检查UPS逆变器。4)检查UPS内部控制电路。5.UPS工作正常但负载设备异常。可能故障原因:1)UPS输出零地电压过高。2)UPS地线与负载设备地线没接在同一点上。3)...
ups
停止
工作
了(烧坏、损毁等)的情况下,此时市电供电正常
,
负载
设备能否...
答:
为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。在电网电压工作正常时,给负载供电,而且
,同时
给储能电池充电;当突发停电时
,UPS
电源开始
工作,
由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产;当由于生产需要
,负载
严重过载时,由电网电压经...
UPS
有
输入
没有
输出是怎么回事
答:
1.市电模式下没有输出与蓄电池关系不大.2.UPS电源保护功能:可能是
UPS的负载
短路
,负载
短路UPS不会跳旁路,会直接关闭
输出;UPS
运行在旁路状态
,输入
电压超出允许的范围,导致UPS保护无输出;UPS没设置成来电自启动,需开机以后才有输出等 3.UPS内部故障,逆变器模块坏等等 如果
UPS有
连接电脑端的监控软件的话...
我们厂的
UPS
电源
输出
的220V交流电源为什么用万用表
测量
表计显示每相对...
答:
你是用的三相220V
UPS
电源吗?一般是日本直接进口的设备才需要这样啊。三相220V 相间电压就是220V,相-零电压为110V 是正确的!接线端子上标有 L1 L2 L3 之间的电压是220V ,L1 L2 L3 任意相线与 N端子 之间的电压 是110V EP端子是保护接地。这是日本标准哟 在日本 是 相间200V 相零...
大家正在搜
相关问题
UPS输出端N线做接地吗?
UPS电源的输入端有字母依次为G N R S T 输出端有...
我厂的UPS电源输出,测量(L) 线对地为110V,(N)线...
ups和市电怎么接
当ups主电源消失后,先切换到旁路还是蓄电池,求解答
UPS工作模式切换过程是否存在供电间隙?
ups电源怎么安装使用