ups电源断电后不能恢复供电
UPS
停电后不供电
,是什么原因
答:
找购买代理商解决
,三个原因:1、过载 (看你的UPS配置多大,一般不可能<一台电脑功率,多半是UPS故障)2、电池供电 (具体的你可以先不要带电脑,然后拔掉市电,如果4个小时内UPS关机了,那就是电池问题)3、掉电切换时间太长(大于10毫秒,需要专业才能测试,你可以在电池模式开机,如果能开机使用...
UPS电源
为什么
停电后
气不到做用
答:
解决方法:断开旁路开关
。二、UPS配置过低,负载时触发保护动作。解决方法:确认UPS是否与负载功率相匹配,若不匹配则更换匹配型。三、UPS电池故障:变质失效、电量不足、连接开路等。解决方法:对应排查电池,确认其电量、连接、性能是否正常。四、UPS控制电路故障,若上述问题都排查无问题的话,基本可判定...
ups
不间断电源
,
停电
再来电
后不
工作
答:
ups不间断电源,停电再来电,无法工作,也就是无法“复归”, 所带负载就无法取电,“不断电”功能就没了
。UPS交流电量来源,1是直接从市电取用,一是来自电池逆变。即使是电池坏了, 市电路径能量复归还是应该被检验出来,先提供能量,然后报警。所以,电池是否损坏,或者放电过度,都不应该造成“复归“...
山特
ups停电后不供电
,
要重启后才能供电
.
答:
UPS电源是否供电:
1、停电后不能直接逆变供电,逆变器未启动。2、重启后逆变器启动了,就可供电了
。3、如果停电不能供电,还有可能是电池已坏。
我单位有一台山特的
UPS
,
停电之后不能恢复
,是不是电池组不能使用了?谢谢...
答:
电池组用
了
几年了?你可测试一下,把UPS的负载全关闭,让UPS工作在市电模式下,你再断掉市电开关,这时UPS如果能转为电池模式
供电
,那么说明UPS主机正常;如果你断掉市电开关,UPS也跟关
断电
,那有
可能UPS
主机也有故障。
我的
UPS电源
市电
断电
的情况下
不能
继续
供电
答:
后备?在线?回答补充后的问题:在线UPS最小负载也在1000W以上,而你正常才10分钟,这个不对劲! 因为后备中有负载900瓦的供一台电脑在20分钟左右,最小负载300W的内置电池4AH的也要在12分钟,对你情况有可能是你还有其它负载,或者你
UPS不
是正规的,应该是电池有问题,联系你供货商!
山特CSTK MT500
UPS断电后
为什么
不能
继续
供电
?
答:
大部分
电源
的转换效率在70%左右,而且根据负载不同转换效率也不同。你的主机功率在350W以上,就算按350W计算,电源的转换效率能达到70%,那么你实际消耗功率就是500W了,再加上你的显示器,肯定要超出
UPS
的500KVA最大负荷了。所以,你配的这个UPS绝对是失败的,因为根本起不到作用的。
UPS断电不供电
,红灯亮长响报警
答:
五、在市电
供电
正常时开启
UPS
,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS 只能工作在逆变状态,
不能
转换到市电工作状态。故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现
了
故障,要重点检测:1.市电输入保险丝是否损坏;2.若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出...
UPS
不间断电源
,
停电后
再来电不工作
答:
一般是电池不行
了
才会这样。电池正常的放电过程是电压逐渐降低的,如果突然降低过多,例如电池电压从400V逐渐降低到320V电池电压保护点,放电终止,这是正常的;但是400V放电到350V
之后
突然跳到320V放电终止,
UPS
会检测到,认为电池有问题,下次来电了会只开旁路不开逆变,直接人工干预,手动按逆变启动开启...
UPS断电了不
起作用是怎么回事
答:
已经储存不了电能了;市电有电是负载由
UPS
带,但是电池充不到电,所以当市电断电时,电池放不出电,你的负载当然就
断电了
。2、UPS本身故障,在市电正常时,如果逆变器故障了,UPS会走自动旁路给负载
供电
,你没发觉。当市电断电时负载也直接断电了。希望这个解释你能理解。。。