德力西三相四线电表互感器怎么接, A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接s1.6
德力西三相四线电表互感器怎么接, A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接s1.6接s2...C互感器7接s1.9接s2,这样接不行
举报该问题
推荐答案 2017-08-26
其实接互感器也不必太拘泥于标准。总之1/3孔、4/6孔、7/9孔分别按同相位接入三个互感器就行,简单点说就是S1接左边就都接左边,S1接右边就都接右边。接好后带上负载试一试电表,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对了,互感器引出线拆除或联接时,切记要断开负载后进行!因为如果穿过互感器的电缆中有电流而且互感器开路时,会产生与互感器相应倍比的高压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8RQLcIL8eIQLI8c8QF.html
相似回答
请问
三相四线电表怎样
安装电流
互感器
答:
电流
互感器
配
三相四线电度表
需要三只。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
三相四线电表
加
互感器
接线图
答:
三相四线电表
加
互感器
接线图如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线
电流
互感器
与
电表
接线方式
答:
互感器
与电表接线不当是会逆转的。电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端
,S2接
出线端,称正接式; 按顺序接 1、4、7端子接电流互感器的S1出线, 2、5、8端子从电源线引一根电线出来接 3、6、9端子接电流互感器的S2出线 10接零线,若从P2穿过时,S1接电表出线端,S2接进线端,称反接式...
电表互感器接
法
答:
一、
三相四线电表
要连接三个
互感器,
接线图如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入
,S2
接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口...
三相四线电表
带
互感器
有几种接线方式?
怎么接
答:
首先你的
三相四线电能表
额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和
S2接1
和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到2号端子,第三个...
大家正在搜