三相四线电表带互感器有几种接线方式?怎么接

如题所述

首先你的三相四线电能表额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为互感器输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。

同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到2号端子,第三个互感器的S1和S2接5和6号端子,电源穿过第三个互感器的相线并接到5号端子。零线直接接表的零线即可。

这样接的缺点是互感器带电(触摸互感器有触电危险),且互感器不能做接地线或接零保护(做了接地对电源来说就相当于短路)。

互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。 

扩展资料:

三相电子式预付费电能表是采用进口专用大规模集成电路,16位A/D转换、数字乘法器、应用数字采样处理技术及SMT工艺制造的新型仪表。

电能表由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。

三相对称电源是指能够提供三个大小相等,频率相同、相位互差120°的电动势(或电压)的交流电源。由三相电源供电的电路称为三相电路。这样一组频率相同、幅值(有效值)相等、相位上彼此互差120°的正弦电动势(电压)称为三相对称电动势(电压),简称三相电动势(电压)。

参考资料:

三相四线电子式电表-百度百科

三相四线-百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-02
你好,2.5.8分别接三相电源A.B.C.三个互感器的S1分别接电度表的1.4.7。三个互感器的S2并联起来,电度表3.6.9也并联起来。然后是A相电流互感器S2接互感器A相电流出(也就是电度表的3接线端子)然后通过电度表的9接线端子接地,10端子接零线。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-09-29
你好,2.5.8分别接三相电源A.B.C.三个互感器的S1分别接电度表的1.4.7。三个互感器的S2并联起来,电度表3.6.9也并联起来。然后是A相电流互感器S2接互感器A相电流出(也就是电度表的3接线端子)然后通过电度表的9接线端子接地,10端子接零线。
第3个回答  推荐于2017-10-14

参见《电工原理》

第4个回答  2019-12-23
,三相四线电表带互感器有几种接线方式?三相四线电表带互感器有三种节电方式。