答:
接线图
:三只互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
德力西
dt607
三相四线电表
怎样接法
答:
翻过接线端子盖,就可以看到
三相四线电表接线图
。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同...
德力西
dts606型
三相四线电表
互感器
接线图
答:
接线图
的正确安装,这关系到电量的准确计数,甚至
电表
本身的寿命。无论是单相还是
三相
,
接线
都有特定的规律需要遵循。以单相电能表为例,它的接线如图1所示,电流线圈需串接在电源和负载之间,电压线圈则应接在相线和零线之间,且电源进线要共同连接电压线圈和电流线圈的电源端。图1:单相电能...
三相四线电表
怎么接?
答:
三相四线电表接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出。B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。...
三相四线电表接线图
答:
三相四线电表接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的
三相四线电表
的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
详解
三相电表接线图
答:
火线分别接了三个输入接口,也就是一四七三个借口,用于将电流接入三个电流线圈,只有有电流通过,电流线圈才可以发挥作用计算各个参数。为了实现闭合回路,我们将负载(就是家里的灯泡,冰箱,电磁炉等用电器,叫负载。)接入
三相电表
。将我们之前拉长备用的三根电线,也就是接口三,六,九三个
接线
口,都...
三相四线
有功
电能表接线图
答:
图为
三相四线
经电流互感器接入图,供参考。
三相四线电表接线图
七个孔怎么接啊
答:
1、
三相四线电表接线
1、4、7接三相电源输入。2、3、9、9接三相电源出线。3、电表10、11接零线。如下图: