室外消防取水井联通管最小可以做多大?

如题所述

室外消防取水口水井聊通管最小可以做到口径25。不过必须按照消防法标准安装。按照设计图纸安装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-01
1.布置要求

(1) 采用两路消防供水时应采用环状管网,采用一路消防供水时可采用枝状管网;

【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】

(2)向环状管网输水的进水管≥两条,每条能通过全部流量;

(3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量宜≤5个;

(4)管道的直径经计算确定;但≥DN100。

2.管道

3.阀门

(1)埋地管带宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;

(2)室内架空管道宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀;

(3)室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;

(4)消防给水系统管道最高点处宜设置自动排气阀;

(5)消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。出水管设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。