两座消防水池设了吸水母管还需要做联通管吗

如题所述

第1个回答  2022-09-23
1.一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;

2.消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;

3.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;

4.消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;

5.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的碟阀,但当设置暗杆闸门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;

6.消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;

7.消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;

8.消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s;

9.吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工;

10.消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用防水套管;采穿越墙体和楼板时,应符合本规范12.3.19条第5款的要求;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第92页

11.消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用钢性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150.
相似回答