55问答网
所有问题
消防水池连通管管径怎么确定,有没有根据什么的(*^__^*) 嘻嘻……
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
消防水池
大于500m³需要分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。
每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2,水池为两个时应采取下列措施之一,以保证正常供水,水池间设连通管,连通管上设置控制阀门。
这个在高规、建规有写
联通管要保证最大消防火灾时的流量,流速不宜取大,1.0m/s左右为宜。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-12-20
高层民用建筑设计防火规范中有
相似回答
消防水池
出水管
管径是如何确定的
?
答:
根据公式:流量=管截面积×流速,可得出:设计管径≥√(4×设计流量÷设计流速÷3.14)
。消防水池出水管即是消防水泵吸水管,直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应...
消防
管道
管径怎么
算?
答:
其中:
根据消防
用水定额:Q=20L/s 消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s 根据北京市消防管理的有关规定
,消防
用管的主干
管管径
不得小于100mm,因此,消防供水主干
管确定
为100mm焊接钢管。施工现场用水:因为新生活区面积小于25公顷,如果假设两根消防立管同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额...
一起学消防:
消防水池
设置要求
答:
1. 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定
,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。2. 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100...
消防水池
补水管
如何
接
,有没有
图纸资料啊?
答:
4.3.3
消防水池的
给水管应根据其有效容积和补水时间
确定,
补水时间不宜大于 48h,但当消防水池有效总容积大于 2000m 3 时不应大于 96h。消防水池给水
管管径
应经计算确定,且不应小于 DN50。这个一般都是采用管道连接到水池设置液位控制阀或者浮球阀的。
消防水池有
何规定?
答:
当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用
连通管
连接
,管径
应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。) 6、
消防水池的
保护半径不应大于150.0m; 7、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作...
大家正在搜
消防水池进水管的管径不应小于
消防水池进水管管径
消防水池补水管管径
消防水池进水管管径不应少于100
自来水池进水口用什么管
消防水池泄压管径计算方法
管径怎么确定
污水管管径如何确定
怎么看管道管径
相关问题
河南理工大学消防工程好吗
河南理工大学消防工程专业怎么样啊
开设消防工程专业的大学有哪些
湖北退伍消防员高考615分的他,为何会选择武汉理工大?
理工科有哪些专业?
河南理工大学的消防工程怎么样
河南理工大学 消防工程
河南理工大学消防工程函授班怎么报名,要什么条件