请教高手,我想用时控开关定时控制启动380V的水泵(2.2KW)同时实现断相,过载保护!怎么连接,能帮忙画个图吗?

漏电空开+220V接触器+时控开关+电动机保护器

主电路:开关-接触器-电机保护器-(是互感式还是直接式都在接触器下端)电机线控制电路给时控接上电源输出两根线如果是220的就接到接触器A1上一根另一根接保护器然后接到接触器的A2上就OK啦!