请教高手,我想用时控开关定时控制启动380V的水泵(2.2KW)同时实现断相,过载保护!怎么连接,能帮忙画个图吗?
漏电空开+220V接触器+时控开关+电动机保护器
举报该问题
推荐答案 2013-10-25
主电路:开关-接触器-电机保护器-(是互感式还是直接式都在接触器下端)电机线控制电路给时控接上电源输出两根线如果是220的就接到接触器A1上一根另一根接保护器然后接到接触器的A2上就OK啦!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/84G4RQ88R.html
相似回答
KG316T微电脑
时控开关
与JD-5电动机
保护
器的连接图
答:
用KG316T控制电动机的
启动
,而用ZHRA2电动机
保护
器保护在启动期间的电动机
断相、过载保护
。这样控制是可以的,同时你需要确认在启动期间的负载情况,比如水泵电机,在启动期间,要确保水泵进水端有水,否则启动之后水泵长时间空转,会烧电机。
我工地上有一个
380V的
增压泵
我想
做一个
控制
柜
答:
元器件,三项断路器一个(所需安培大小以电机而定);交流接触器一个(所需安培大小以电机而定,所需电压以实际情况选择220V或
380V)
;电动机综合保护器一个(价格也就四五十,有
断相
过载保护
。完全可以代替热继电器);两相断路器一个(作为控制电路的
开关,
2A的就可以。安培大了起不到
保护控制
电路的...
断相保护
用什么好
答:
热继电器作为
断相保护
不可靠;150A的断路器起不了断相保护作用,可以安装电动机缺相保护器,一般卖低压电器的商店都可以买到,11KW电动机可以使用22A的,3KW电机和2.2KW使用6A的,包装内有接线图。
电工电路现场接线红宝书的作品目录
答:
1.53 电动机间歇运转控制电路(一)接线1.54 电动机间歇运转控制电路(二)接线第2章 保护及预警电路接线2.1 带热继电器
过载保护
的点动控制电路接线
2.2
具有三重互锁保护的正反转控制电路接线2.3 防止抽水泵空抽保护电路接线2.4 电动机过电流保护电路接线2.5 电动机绕组过热保护电路接线2.6 电动机
断相保护
电路接线2.7 用三...