交流接触器与时控开关如何接线?现在接好了不吸磁

交流接触器与时控开关如何接线?现在接好了不吸磁我想用时控开关和CJX2-1810交流接触器控制一台两厢水泵220v1800w,不知道220V和380V交流接触器有何区别?之前用的220V交流接触器没用多久就坏了,这次换的是380V的,请教一下详细的接线方法。

没什么差别。除了触点数量。
注意2个关键。
一是接触器的分断能力/220v和380v绝缘耐压是按400v(380v/220v:380是相电压。220是相线和零线之间的)供电系统标准来设计的。耐受电压一样。其实都是一样的系统。如果不是需要同时3相的(比如电机)就算用220v的也可以替代380v的来工作。比如电热丝2相就能工作不需要abc三相都上,只是造成供电不平衡,380v大多设计就是三相同时工作的。
关键参数是电流。参考分断器。不能小于所带负载。你1800w需要10A电流。建议是用16A以上的,因为电机启动的电流是平常电流的几倍。
二就是线圈的电压。220v一般控制电压和负载是一样的。380v就有差别。有的是380v的。可以少拉一条零线过去。你买错了线圈不动作的。还会烧线圈。
建议看原来坏哪里。如果是触点烧坏就换大功率的。如果是烧线圈可能是电压不稳造成。把时控进线和电机线路离远点。你这么从接触器上接过来离电机太近容易被电机的线圈感生电压反冲到。或者串个电容稳下(要交流电容)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-24

交流接触器与时控开关如何接线

220V时控开关和220V交流接触器接线图

220V时控开关和380V交流接触器接线图

第2个回答  2017-05-18
时控开关的1和2接电源进线(或者说T和进,只是标法不一样而已),3和4分别接交流接触器的A1和A2,交流接触器的1 3 5接电源进线,2 4 6接负载电机,这个是控制380的接线方法,如果是控制220的,那么交流接触器的1 5接电源,2 6接负载,时控开关380和220都是一样的接法追问

可是不吸磁,就是哪里还有什么问题

追答

清晰拍照片看看,交流接触器不吸合应该是你时控开关没有调好