陈大哥你好:由于山区我这没有专业电工以至现在问题多多,是这样,线路长约800米三相四线,三相用25平方铝线,零线用两条4平方铝线,由于线路老化、树木倒压等原因断相造成烧毁电机,两年水泵都烧四五个了,心疼啊!而且水泵每天至少工作6小时所以只能及时去买,我有380V,11KW,3KW电机各一个,2.2KW水泵一个,我是每个电机配个热继电器接触器来保护还是有更好的方法?电表下方现在装的是150A的断路器,能起到断相保护吗?如不能该装什么样的?原先装漏保遇雷雨天就跳闸也起不了断相保护。水泵需要每隔几小时工作一次,现在是用时控开关接触器来控制水泵抽水,现在想加一个热继电器怎么接线?能起到保护作用吗?希望用描述的方法。还有年内筹备更换线路需要多少平方的铝线,零线小对生活用电有影响吗?生活总用电约9KW,常用的约6KW靠10KW稳压器来提升电压明年常用量预计达10KW。因为没有专业电工,很多时候都是自己摸索,能介绍一本提高这方面知识的书籍吗?讲的有点乱,请见谅!谢谢!

热继电器作为断相保护不可靠;150A的断路器起不了断相保护作用,可以安装电动机缺相保护器,一般卖低压电器的商店都可以买到,11KW电动机可以使用22A的,3KW电机和2.2KW使用6A的,包装内有接线图。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-31
用相序保护器就可以 ,可以保护你电机 ,正泰德力西都有得
第2个回答  2011-06-03
问题好多,万恶的百度只能最多一百字,我就简短说一下吧!150A不能起断相保护,你加热继,大小要配合适,太大也不行,热继直接插在接触器下方,一次路三跟线直接接上口,下口接电机,二次路引一个电源线接热继长开下口,长开上口接接触器长开(以前的开关控制的那一组,接到热继再接开关),接触器线圈下口作过桥给热继电源,这样就好了!
第3个回答  2011-06-08
用你用的千瓦时(三相电机的千瓦)*2就是你的用电量,你用的断路保护器只能稍大于的的千瓦时。每台电机应该要装有独立的断相保护器,热继电器,以及漏电保护器,这些是装了会好些,最好是一台有问题其余的全部断开这样会安全些,希望对你有帮助,呵呵呵呵
第4个回答  2011-06-09
答 电机综合保护器,AS-22(或AS-21)。如果整定电流合适,就能在很短的时间内动作,保护到电机在断相的情况下不烧毁。另外,用25铝线太小了,电机电压不足,也常烧毁电机。建议你加大电线一个规格,用50的铝线。
第5个回答  2020-07-18
使用三相交流的的设备,如果出现断相(三相缺一相)会造成设备的损害,为防止这种损害的发生,在电源上加入保护设备,如果出现断相,即将设备的电源断开,这种保护措施叫断相保护。