55问答网
所有问题
当前搜索:
通风风管安装规范
风管
系统的施工技术要求?
答:
通风
空调
风管
系统的技术要求(一)风管系统制作的一般要求(二)风管系统的
安装
要点(三)风管的检验与试验(四)风管的防腐与绝热(五)风管系统的运行与调试(六)通风与空调工程施工现场配合三、洁净空调工程施工技术洁净空调系统除了满足洁净室所要求的温度、湿度、室内正压和噪声
标准
外,...
风管安装
的验收
标准
有哪些?
答:
通风
空调
风管
验收
标准
有以下几个方面:1. 外观质量:风管外观应平整、光滑,无明显凹凸、破损、变形、锈蚀、破洞等缺陷。2. 尺寸偏差:风管的尺寸应符合设计要求,尺寸偏差应在规定范围内。3. 焊缝质量:风管的连接处应采用专用的风管焊接机焊接,焊缝应均匀、牢固,无焊缝开裂、气孔、气泡等缺陷。4...
通风
空调
风管
验收
标准
有哪些要求?
答:
2. 材料: 风管材料应符合相关
标准
,如金属风管等应符合GB/T 12771-2008《金属
通风
管道》标准。3. 制作工艺: 风管制作过程中应注意连接处的平整度和密封性。接口的嵌合应结实,板材的压边应牢固且平整,以确保风管系统的完好性和安全性。4. 安装质量:
风管安装
时应保持平直,连接处应紧密无漏...
通风
空调
风管安装
方法浅析?
答:
随着我国经济不断发展,高层建筑也越来越多,
通风
管道工程的施工质量也越来越受到人们的关注。但目前,通风工程施工工艺的不断提高,通风系统对风管制作和安装具有很高的要求,但是还是存在影响施工质量的问题存在。下面谈谈通风空调
风管安装
方法。1.送排风系统和空调系统的安装,要在建筑物维护结构施工完成...
通风
管道
安装
时应该注意哪些问题?
答:
1、
风管安装
前未清除内部杂物 风管安装前应清除内、外杂物,并做好清洁和成品,施工后及时封堵管口,如不清除杂物,将会造成系统阻力增大,严重时堵塞过滤网和管道。2、风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验 漏光或漏风量测定是对
通风
空调施工质量的一项检验措施,必须严格按要求
规范
进行检验,...
通风
管道
安装
要求是怎样的
答:
应由架子工按专项安全施工组织设计(施工方案)或安全技术措施交底搭设。
安装
使用的承重的操作平台,应由架子工按专项安全施工组织设计(施工方案)或安全技术措施交底搭设。并经交接验收合格后,方可使用。操作平台进料一侧的防护栏杆应及时恢复。平台上不得堆放材料或设备部件,严禁超负荷使用。管道安装钢架...
地下室
通风
管道
安装
高度不得低于多少
答:
最低处的净高不应小于2m。柔性短管的长度一般为200mm,防排烟
通风
系统所用部件材料必须采用不燃材料制作。新风吸入端
风管
进行保温,保温材料采用30mm厚带铝箔离心玻璃棉板,保温层不得有空隙和损坏。《民用设计通则》中6.2.3 建筑物用房的室内净高应符合专用建筑设计
规范
的规定;地下室、局部夹层、走道...
风管安装
验收
标准
有哪些?
答:
相关记录文件的完备性:相关验收文件,如制作、
安装
、采购材料确定的承诺书、检验报告、商检等文件和资料应当清晰详实,所有重要环节都有记录留存。需要注意,不同地区和不同类型的工程可能存在一些不同的验收
标准
和要求。在进行
通风
空调
风管
验收时,还需要遵循相关安全
规范
和标准。如果您需要更加详细的信息,...
风管
固定支架
安装规范
。三通及弯头处是否安装固定支架
答:
《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》(GB50243-2016)6.3.1.3、悬吊的水平主、干
风管
长度超过20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点。6.3.1.7、边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等部位应设置单独的支、吊架。
这种上下双层
安装
的
风管
,可以在吊架的横担下再连接吊架吗(如图),是否...
答:
在
风管
吊装设计中,通常允许在现有的吊架横担下再
安装
额外的吊架,但这需要根据具体的工程情况和相关的设计
规范
来进行。这种做法需要确保新的吊架不会对原有结构的稳定性造成影响,并且能够承受附加的负荷。关于风管吊装的具体规范,不同国家和地区有不同的
标准
。例如,在中国,相关的规范可能是《
通风
与...