通风管道安装时应该注意哪些问题?

通风管道安装时应该注意哪些问题

通风管道安装时应该注意下面这些问题:
1、风管安装前未清除内部杂物
  风管安装前应清除内、外杂物,并做好清洁和成品,施工后及时封堵管口,如不清除杂物,将会造成系统阻力增大,严重时堵塞过滤网和管道。

2、风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验
  漏光或漏风量测定是对通风空调施工质量的一项检验措施,必须严格按要求规范进行检验,若风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验,可能会造成系统大量漏风,使整个系统和项目工程达不到使用要求,增加不必要的返工和浪费,同时也浪费了能源。

3、各类风阀安装位置不便于操作和检修
  各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,吊顶或井道内设置检修口。

4、风管支、吊架间距过大
  风管支吊架的间距过大,会造成风管变形,影响感官效果;如果膨胀螺栓使用不当,风管的重量超过吊点的承载力甚至会造成风管坠落,出现施工安全隐患。

5、风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风
  接口漏风不符合质量标准,将会造成整个系统风量损失过大,无法满足风量要求,并造成能源严重浪费。

6、砖结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密

7、柔性短管、矩形短管安装时产生扭曲
  短管扭曲易产生质量问题,也影响美观,在安装时需要特别留意。

8、防排烟系统的柔性短管采用易燃材料
  防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料,且应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。

9、风管系统不设置防摆支架
  在实验室通风管道安装时,当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个,如果不设置,则系统运行时会产生风管移动、震动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-03-23
空气是人们生活中最重要的,缺少了空气人们就会感到窒息活不下去,空气中的氧气也是维持人生命最基本的要素,所以要时刻保持着室内的通风,满足人们对于氧气的需求,这也是通风管道对于人们生活的作用。在人群密集或者相对于封闭的空间中空气的不流通、呼出的二氧化碳等等都会使得空气不流通,所以要时刻记得通风,尤其是在工厂中更要注意。

5、风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风,接口漏风不符合质量标准,将会造成整个系统风量损失过大,无法满足风量要求,并造成能源严重浪费。

6、砖结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密

7、柔性短管、矩形短管安装时产生扭曲,短管扭曲易产生质量问题,也影响美观,在安装时需要特别留意。

8、防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料,且应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。
第2个回答  2022-06-16
支吊架安装
1、支吊架安装按风管的中心线对称安装,吊杆进行安全可靠的固定,焊接后的部位应刷油漆。
2、立管管卡安装时,应先把最上面的管卡固定好,自上而下。
3、风管较长,安装成排支架时,先把两端安好,以两端的支架为基准,中间各支架用拉线法进行安装。
4、水平安装 长边≤400毫米,间距≤4米;长边>400,间距≤3米;螺旋风管的支吊架分别为5米和3.75米。
5、主、干风管长度超过20米,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。风管垂直安装时,支吊架间距≤4米,单根至少两个固定点。
6、支吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口距离应大于200毫米。
7、抱箍支架折角应平直,圆形风管圆弧应均匀,抱箍应紧贴并抱紧风管。
8、保温风管的支吊架宜放在保温层外部,保温风管不得与支吊架直接接触,应垫上坚固的隔热防腐材料,其保温厚度与保温层相同,防止产生“冷桥”。
风管的连接
1、法兰密封垫料选用不透气,弹性好的材料,法兰垫料尽量减少接头,接头形式采用阶梯形,接头处应涂密封胶。
2、法兰连接时,先垫好垫料,然后把两个法兰先对正,穿上几颗螺栓并拧上螺母不要上紧,再用尖冲塞进未上螺栓的螺孔中,把两个螺孔撬正,直到所有螺栓都穿上后,拧紧螺栓。紧螺栓时应十字交叉逐步均匀的拧紧。
3、风管连接好后,以两端法兰为准,检查风管连接是否平直。
4、不锈钢风管法兰连接的螺栓,宜用同材质的不锈钢制成,用普通型的,应喷涂涂料。
5、铝板风管连接采用镀锌螺栓,在法兰两侧垫镀锌垫圈。
6、非金属风管法兰连接,两法兰端面应平行严密,法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。
7、复合材料风管采用法兰连接时,应有防冷“冷桥”措施,连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。
风管的安装
1、技术要求,明装水平度 每米≤3mm ,总偏差≤20mm;垂直度每米≤2mm,总偏差≤20mm;暗装,位置应正确,无明显偏差。
2、安装顺序:先干管后支管,安装方法:根据实际情况确定。
可以在地面上连成一定的长度,然后整体吊装,一般可接长至10--12米左右,用倒链或升降机将风管吊到支架上(比较重的风管),也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。
3、风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm,风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
4、复合材料风管接缝应牢固,无孔洞和开裂,风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验。
风阀的安装
1、风阀安装前应检查框架结构是否牢固,调节制动、定位等装置是否准确灵活。
2、风阀的安装同风管的安装,将其法兰与风管或设备的法兰对正,加上密封垫片,上紧螺栓,使其与风管或设备连接牢固严密。
3、风阀安装时,应使阀件的操纵装置便于人工操作,其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。
4、安装完的风阀,应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向,开启程度的标志。
防火阀的易熔件应安装在风管的迎风侧,其熔点温度应符合设计要求。
更多关于风管加工设备的信息
请咨询广州康美风数控设备股份有限公司
相似回答