GB 50243-2016
通风
与空调工程施工质量验收
规范
答:
本
规范
共分12章和5个附录,主要内容包括:总则、术语、基本规定、
风管
与配件、风管部件、风管系统
安装
、风机与空气处理设备安装、空调用冷(热)源与辅助设备安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试、竣工验收等。 本规范修订的主要技术内容是: 1.补充和完善了
通风
与空调工程新技术、新工艺、新材料和...
通风风管
支架的间距应该多大?
答:
规范
上有要求,最大间距不超过3M,如果是共板法兰的根据施工经验,
风管
宽度低于300以上的最好是不要超过2.5m,总之3米以内是符合规范的
通风
空调
风管
验收
标准
答:
通风
空调
风管
验收
标准
是GB50243-2002:空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤机组、空气淋浴房的
安装
位置应正确,固定牢固,连接严密,偏差应符合有关规定。高效过滤器与风管、风管、设备的连接应密封可靠。清洁空调机组、静压箱、风道及回风口,无积灰。送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道...
风管
验收有什么
规范
吗
答:
相关记录文件的完备性:相关验收文件,如制作、
安装
、采购材料确定的承诺书、检验报告、商检等文件和资料应当清晰详实,所有重要环节都有记录留存。需要注意,不同地区和不同类型的工程可能存在一些不同的验收
标准
和要求。在进行
通风
空调
风管
验收时,还需要遵循相关安全
规范
和标准。如果您需要更加详细的信息,...
消防
通风
固定支架
规范
要求是几米一个?
答:
1、
风管
水平
安装
,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。3、风管支、吊架宜按国标图集与
规范
选用...
地下室管道,桥架,
风管安装
顺序
答:
其次,桥架的
安装
是地下室管道安装的重要环节。桥架主要用于承载电缆和管道,将它们从地面悬挂起来,以便于维修和更换。桥架的安装需要根据设计图纸确定位置和高度,并按照
规范
要求进行安装。在安装过程中,需要注意桥架的稳固性和承载能力,以确保其能够承受管道和电缆的重量。最后,
风管
的安装是地下室管道安装...
通风风管
规格及厚度是多少
答:
通风管
的厚度与材质、压力、边长等因素息息相关。若边长在32cm以内的钢板矩形风管,低压、中压钢板风管厚度为0.5mm,高压风管厚度为0.75mm等。不锈钢风管边长为10-50cm的,正压厚度为0.5mm,高压厚度为0.75mm等。铝板风管边长10-32cm的,厚度不低于1mm等等。 二、通风管道
安装
注意事项 1、风管和风机相接时,先在进...
通风风管
铁皮厚度最新
规范
答:
通风风管
铁皮厚度的最新
规范
如下:1. 对于直径小于800mm的风管,通常推荐的铁皮厚度范围在0.75mm到1.5mm之间。2. 对于直径大于等于800mm的风管,建议的铁皮厚度可以在1mm到2mm之间。3. 实际风管的厚度应根据具体的设计要求和实际情况来确定。4. 对于镀锌白铁皮风管,不同直径的风管也有相应的厚度...
通风风管
铁皮厚度最新
规范
答:
直径≤400mm的
风管
:厚度不应小于0.7mm,直径>400mm的风管:厚度不应小于1.0mm。1、直径≤400mm的风管:小直径风管在承受风压、振动等作用,需要具备一定的结构强度。铁皮厚度过小,无法满足要求,导致风管变形、破裂等问题。2、直径>400mm的风管:大直径风管在承受风压、压力等作用,需要更大的...
风管
大于1米2的喷头的
安装规范
是什么?
答:
《自动喷水灭火系统设计
规范
》GB50084-2017 第7.2.3条:当梁、
通风
管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。