55问答网
所有问题
当前搜索:
通风风管安装规范
通风
工程施工
规范
要求有哪些
答:
1、应遵循《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》2、具体包括:1)、
风管
及风管部件制作;2)、风管系统
安装
;3)、通风与空调设备安装;4)、空调制冷系统安装;5)、空调水系统安装;6)、防腐与绝热;7)、系统调试;8)、竣工验收和工程综合效能测定与调整等。
空调
风管
最大漏光点数是多少?哪条
规范
规定的?
答:
国家
标准
《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243规定。空调
风管
最大漏光点数为每100米16个。空调净化系统风管漏光检测应用于风管系统
安装
严密性(即漏风量)测试方法。对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检验。
通风风管
在室内
安装
离大梁应保持多持距离属于消防范围内吗?_百度知 ...
答:
通风风管
在室内
安装
距离大梁保持距离不属于消防范围内。
无机玻璃钢
风管规范
有哪些?
答:
(2)玻钢
通风管
及配件不得扭曲,内表面平整光滑、外表面应整齐美观,厚度应均匀,无裂纹,无明显返霜,且边缘无毛刺,不得有返卤现象。质量
标准
无机玻璃钢
风管安装
除符合金属风管安装的有关规定外,还应符合下列要求:1、风管两法兰端面应平行、严密,法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。2、应适当增加支架、...
风管
厚度与尺寸
规范
是什么?
答:
镀锌钢板矩形风管的
规范
厚度为4毫米。根据《通风管道技术规程》,普通
通风风管
和空调风管分为低压、中压和高压三类。低压风管的压力低于500帕,中压风管的压力在500到1500帕之间,而高压风管的压力则高于1500帕。风管的厚度与压力及边长有关,具体如下:- 边长≤320毫米:中低压风管厚度为0.5毫米,...
风管
2米以上的是不是不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于排烟系统...
答:
排烟
风管
属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
通风
空调
风管
验收
标准
是怎么样的?
答:
相关记录文件的完备性:相关验收文件,如制作、
安装
、采购材料确定的承诺书、检验报告、商检等文件和资料应当清晰详实,所有重要环节都有记录留存。需要注意,不同地区和不同类型的工程可能存在一些不同的验收
标准
和要求。在进行
通风
空调
风管
验收时,还需要遵循相关安全
规范
和标准。如果您需要更加详细的信息,...
通风
空调
风管
验收
标准
是什么?
答:
通风
空调
风管
验收
标准
包括以下几个方面:1.风管的尺寸和形状是否符合设计要求,是否满足通风、空调系统的需求。2.风管的材质是否符合规定,是否具有足够的强度和耐用性。3.风管的
安装
是否符合规定,是否牢固、平整、无渗漏。4.风管的连接件是否符合规定,是否牢固、密封。5.风管的支架是否符合规定,是否...
《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
(GB50243-2002)》
答:
2.0.24 防火
风管
采用不燃、耐火材料制成,能满足一定耐火极限的风管。 3 基本规定 3..0.1
通风
与空调工程施工质量的验收,除应符合本
规范
的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术
标准
的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 3.0.2 承担通风与空调工程项目的...
中央空调管道支架
安装
是怎样的
答:
细节1:支、吊架型钢材料的选用 支、吊架的型钢材料选用应符合下列规定:●(1)
风管
支、吊架的型钢材料应按风管、部件、设备的规格和重量选用,并应符合设计要求 当设计无要求时,在最大允许
安装
间距下,风管吊架的型钢规格应符合最新《
通风
与空调工程施工
规范
》的相关规定 ●(2)水管支、吊架的型钢材料...