等电位镀锌扁钢一般安装哪里
等电位
联结端子箱可以后
安装
吗
答:
3,
等电位
联结端子箱分为两种:MEB箱和LEB箱。前者
安装
于建筑物的主接地干线部位,作为分支接地的连接点和测试点; 后者安装于建筑物的分支接地线部位,
一般
家装位于卫生间墙体上,主要作用于卫生间内暴露的金属构件连接到LEB箱体,避免因漏水造成漏电而引发人生安全。 安装高度一般为0.5米。补充:箱体内...
电梯井道内接地
扁钢
是否要从地坑接地扁钢引致到电梯机房内
答:
02D501-2 《
等电位
联结
安装
》 13页做法:具体做法:1:使用结构柱子内两根电气筋(焊接)在机房内引出,设接地端子箱或图籍中做一圈基地装置(适用有机房电梯)施工也不复杂,和引下线的做法差不多 2:利用电梯导轨,底部与结构体内预埋的接地钢板焊接,顶部与附近的另一接地端子箱联结,(无...
总
等电位
联结的基本规定
答:
7、
等电位
联结线可采用BV-4塑料绝缘铜导线穿塑料管暗敷,也可采用-20*4
镀锌扁钢
或直接为8的镀锌圆钢暗敷。等电位联结用螺栓,垫圈,螺母等应进行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面积。8、等电位联结
安装
完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压4-24V直流或交流...
卫生间
等电位
接地
镀锌扁钢
用多大
答:
卫生间
等电位
接地
镀锌扁钢一般
用40厘米*4厘米规格的。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。
卫生间
等电位
接地
镀锌扁钢
用多大
答:
卫生间
等电位
接地
镀锌扁钢一般
用40厘米*4厘米规格的。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。
等电位
联结端子箱如何接线?
答:
1、总
等电位
联结:先将建筑物内所有保护接地线(PE、PEN);钢筋混凝土基础;进入大楼的裸露的金属物体:水管、煤气管;空调管道等均联结于同一点:即房屋的接地装置(配电房中的总等电位端子箱—MEB)。2、然后辅助等电位联结(局部等电位联结)在一个局部范围内,将上述的导电部分再作一次联结,就可以...
竖井接地
扁铁一般
与桥架隔几层联接
答:
电井预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,
安装
上墙面,最后从下往上安装桥架,用自攻螺丝固定。
镀锌扁铁
与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
电缆桥架需要
等电位
接地吗?
答:
是的,
等电位
接地,更有利于降低接地电阻,提高安全性。电缆桥架接地规范 根据电缆桥架
安装
规范说明:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、
镀锌扁钢
及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列...
等电位
接地
扁钢安装
不需要绝缘子了吗等电位接地扁钢安装在电缆支架上想...
答:
除非
安装
构架主体存在其他
电位
,应该不需要绝缘子,例如,构件本身就是与大地连接的。
等电位
连接箱在哪些情况
安装
啊,等电位必须接地哈。与避雷接地相连不。三...
答:
等电位
箱
安装
在对防触电要求比较高,相对潮湿的场合,如潮湿的车间、卫生间等。等电位禁止与防雷接地相连,实际上局部等电位的效果最好,
一般
不与接地主网相连。防雷接地与工作接地只有在110kV及以上的变电设备(不含变压器)构架上,以及开关柜内的设备可共用,其他情况均应分开 ...