55问答网
所有问题
当前搜索:
等电位镀锌扁钢一般安装哪里
热
镀锌扁钢
与基础主钢筋作基础防雷接地的区别
答:
卫生间
等电位
接地应该与本层就近的柱子钢筋焊接,利用柱子钢筋接通基础钢筋。与柱子钢筋焊接时,用一段L形Φ12短筋,一头焊接
扁铁
,一头顺着柱中纵筋焊。焊缝长单面10d(120mm),双面5d(60mm)。
电缆桥架必需
等电位
接地吗?
答:
是的,
等电位
接地,更有利于降低接地电阻,提高安全性。电缆桥架接地规范 根据电缆桥架
安装
规范说明:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、
镀锌扁钢
及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列...
为什么要
安装等电位
箱?
答:
从
安装
及端子箱内部结构看,卫生间
等电位
箱及总等电位箱与接线箱极其相似,套用接线端子箱安装子目最合适的。
镀锌扁钢
按照户内接地母线来计算工程量,跨接线算1处。
电缆桥架是否要做
等电位
联结?
答:
是的,
等电位
接地网 要分开做嘛 设计图是防雷用地梁主筋做...
答:
一般
利用建筑物基础作为自然接地装置,如果接地阻值不符合要求是需要增加人工接地体的。人工接地设置环形接地网,接地阻值是系统中设备最小值来确定。MEB一般位于建筑物的首层或者配电室,或者每层的强电井都会有MEB设置。这个要看大楼的用途来做设计。MEB连接主干线一般采用40X4mm热
镀锌扁钢
。但是在在室内...
高层住宅电井做了40x4的
镀锌扁钢
做接地干线可以不做局布
等电位
吗
答:
要做,电气井里的
镀锌扁钢
是作为井内电气设备的保护接地和重复接地之用。局部
等电位
是保护井内操作人员的安全措施,是将井内区域作等电位处理,避免因电位差危及人身安全。它们是两个不同作用的装置。但也有关联,可将局部等电位与电井的镀锌扁钢相连。
接地
扁铁
如何固定
答:
8.接地线与管道连接(
等电位
联结):接地线和给水管、排水管及其他输送非可燃体或非爆炸气体的金属管道连接时,应在靠近建筑物的进口处焊接。若接地线与管道不能直接焊接时,应用卡箍连接,卡箍的内表面应搪锡。应将管道的连接表面刮拭干净,
安装
完毕后涂沥青。管道上的水表、法兰阀门等处应用裸露铜线将...
等电位
联结端子箱如何接线
答:
等电位
连接端子箱 接入可用
扁铁
或铜导线连接,分出用铜导线与需要接地的设备做电气连接。等电位联结端子箱 是什么 怎么用 等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。
一般
用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。等电位联结端子箱适用...
机房电梯接地做法?
答:
02D501-2 《
等电位
联结
安装
》 13页做法:具体做法:1:使用结构柱子内两根电气筋(焊接)在机房内引出,设接地端子箱或图籍中做一圈基地装置(适用有机房电梯)施工也不复杂,和引下线的做法差不多 2:利用电梯导轨,底部与结构体内预埋的接地钢板焊接,顶部与附近的另一接地端子箱联结,(无...
配电室沟内接地如何做
答:
电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生
电位
差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。
一般
来说在电缆沟内接地都是采用
镀锌扁铁
,其
安装
方法和规定如下:1.接地母线(扁钢...