等电位镀锌扁钢一般安装哪里
建筑房屋,卫生间处的局部
等电位
怎么焊接呢。怎么做规范呢。谢谢大家了...
答:
2、局部
等电位
箱
一般
用在住户的卫生间内作等电位连接用,局部等电位箱的地线必须与接地网焊接成一体。3、接地网焊接指的是防雷接地和电气接地的焊接工作,有时设计中不一定使用地圈梁而单独采用
镀锌扁钢
来焊接接地网。4、引下线指的是“避雷引下线”,一般利用建筑物构造柱内两根大于16的钢筋引上到...
卫生间的
等电位
是否需要与进货电源箱地线连接呢?
答:
卫生间的
等电位
是一定要和进户电源箱地线进行连接的。像卫生间其实是会经常发生漏电意外的,因为卫生间的潮气总是很多而且也经常会有水渍,如果不做好处理的话会很麻烦,那么
一般
做的措施都会直接在卫生间里面
安装
一个局部等电位箱,然后和电源箱地线进行连接,但是有的人说这个没有必要,那就错了。在...
等电位
端子箱就是
镀锌扁铁
防雷吗?两者有什么区别和联系
答:
等电位
端子箱是一个铁箱,里面通常有一块铜板(等电位端子板),用来供设备接地用。
镀锌扁铁
有时也可以用来做等电位端子板,不过对于精密设备,通常不用,因为有磁性。镀锌扁铁用来做为接地线用的倒是挺多的
等电位
联结端子箱如何接线
答:
箱体内
一般
采用接地母排,总进线端(分为双色铜芯线或直接
镀锌扁钢
焊接)和分支线端,和配电箱内的接零和接地母排差不多。 家装卫生间内的比如各类钢件的阀门、龙头之类的,采用塑料双色铜芯接地线通过接线卡子进行固定,通过PVC线管进入到LEB箱内与接地母排进行连接。1、
等电位
连接端子箱接入可用扁铁或...
等电位
联结端子箱
安装
位置和高度的范围是多少?
答:
1、要求在地面完成面向上300以上就可以了,箱子是先预留洞然后在最后统一
安装
。2、在土建施工结束时 也就是安装开关 灯具等的时候。
等电位
的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。
一般
用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。等电位联结...
基础接地图总
等电位
从楼梯附近引出一条
镀锌扁钢
,这条扁钢在楼上有时还 ...
答:
采用基础作接地引出点的不可以用顶板引出,不可从立柱的辅筋引出,应从基础的立柱的主筋引出辅筋和顶板均有可能仅是绑扎,作为屏蔽和
等电位
没问题但作主引下线就不太合格了。主筋为立柱四个角的四根主钢筋,焊接长度为引出钢筋直径不小于6倍,双面焊接。
等电位
接线做法
答:
可以,但是需要把等电位连接线(比如
扁钢
)把两个箱连接起来。如果你的厂房没有接地系统,你需要做人工接地,然后把等电位箱用扁钢与人工接地连起来,等电位线也和电源箱(配电箱)的壳体连接起来。厂房里的机器外壳,电源管等外漏的金属都应与等电位连起来,总之是要连通!
一般等电位
箱引出的等电位线...
镀锌
接地
扁铁
能与变压器中性点直接连接吗?
答:
能。单台变压器中性点可以直接接地,但不能采用裸导体(例如
镀锌扁钢
)连接到室外接地极;为防止杂散电流,应该由变压器中性点采用绝缘导体引至总
等电位
连接板。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
我从地网焊了一根
扁钢
引至总
等电位
箱,现在要求明装,而且要求总铜排进等...
答:
扁钢
要用40*4mm
镀锌
的.至少要从地网两个不同的地方引出两个接地扁钢至总
等电位
箱.两根扁钢在总等电位箱与总铜排打Φ13mm孔,用M12镀锌螺丝联接就可以.
什么是
等电位
联结端子箱,桥架里的
扁铁
要不要和端子箱连接呢,请高手帮忙...
答:
——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。住宅楼做总
等电位
联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,
一般
设有总...