55问答网
所有问题
当前搜索:
短路电流两相和三相差距不大
...分别发生单相短路接地
和三相短路
时,三相
短路电流
一定大于单相短路电 ...
答:
【错误】一般情况下式
三相短路电流
大于两相短路电流。如果是两相短路点发生在发电机附近成者单相短路点发生在中性点接地变压器附近,
两相短路电流和
单相短路电流有可能大于三相短路电流。
...一般是
三相短路电流大
还是单相对地短路电流、
两相短路电流大
??_百度...
答:
380/220低压系统中若是短路点相同,
三相短路电流和两相短路电流
一样大,都比单相对地
短路电流大
,因为短路电流大小于电压和线路电阻有关,电阻一定,电压越高电流越大,反之越小。
某点
两相短路
的短路电流数值为什么是该点
三相短路电流
的0.866倍,_百...
答:
两相短路电流
公式:Ik(2)=Uc/(2|Z |)
三相短路电流
公式:Ik(3)=Uc/(√3|Z |)所以Ik(2)= √3Ik(3)/2=0.866 Ik(3)
两相
段路电流为什么是根号3/2倍的
三相短路电流
?
答:
设相电压为U,相阻抗为Z。
三相短路电流
I3=U/Z,二相短路电流I2=√3·U/2·Z,I2/I3=√3·U/2Z÷U/Z=√3U/2Z×Z/U=√3/2。所以
两相短路电流
是三相短路电流的√3/2倍。
单相、
两相
、
三相短路
时,电压
电流
如何变化。
答:
三相
电和单相电区别:
两相
电只在单相电动机中存在,它是由单相在两个绕组中分裂而成,例如,一个绕组不串电容器,另一个绕组串电容器,两个绕组的
电流
的相位就
相差
约90°,就会产生旋转磁场,使电动机工作。供给电动机的还是同一单相电,仅—根火线,并无两根火线。三相电和单相电有区别:三相电,有...
最大运行方式下
三相短路电流与
最小运行方式下
两相短路电流
大小关系是...
答:
最大运行方式和最小运行方式的系统容量不同,所以计算出的最大
三相短路电流和
最小
两相短路电流
分别用于校检开关电缆热稳定和保护装置灵敏度。最大运行方式下:两相短路电流是最大运行方式下三相短路电流的0.866倍。最小运行方式下:两相短路电流是最小运行方式下三相短路电流的0.866倍。
三相
,
两相
,单相
短路电流
计算值分别有什么用途?
答:
三相、
两相和
单相短路电流计算值是用来评估电路的短路故障能力和保护设备的选型和设置的重要参数。它们分别表示在不同电路类型和故障情况下的短路电流值,具体的作用如下:
三相短路电流
计算值:用来评估三相电路中的短路故障能力和保护设备的额定容量。三相短路电流计算值是指在三相电路中,出现短路故障时,通过...
电力系统中
两相短路
时
短路电流
怎样流动的?
答:
电源的负载是短路导线,电阻很小,故障电流最大。电流方向是从电源流向
三相短路
点。相间短路(
两相短路
)。
短路电流
方向是两条短路线路之间,两条短路线路中电流方向
相差
180°。短路电流的大小也是符合欧姆定律:I=U/R,所以在同一交流电路中短路阻抗越小的短路电流越大,简单的说就是越接近电源的短路电流...
三相短路
怎么理解
答:
不对称短路采用对称分量法分析,即把一组不对称的三相量分解成三组对称的正序、负序和零序分量来分析研究。在电力系统中,发生单相短路的可能性最大,发生三相短路的可能性最小,但通常三相短路的短路电流最大,危害也最大,所以,短路电流计算的重点是
三相短路电流
的计算。
两相短路电流
为什么比单相短电流小
答:
两相电380V,单相电压220V,
两相短路电流
比单相大。局部
短路两相
才有可能比单相小。