答:
这个是隔离器,也就是短路
隔离模块
,按照消防图例17
新规范消防弱电1只
隔离
器后面不能大于32点位这个
编码
怎么编比如有一个...
答:
编码
还是按照回路编码。每个回路不超过200点,其中联动点位不超过100点,从端子箱出线并联连接
隔离
器,每个隔离器带的地址不超过32个点位,不一定是从1开始的,如一个回路118点位,第一个隔离器后面的设备地址1-32,第二个隔离器后面的设备地址从33-64,第三个隔离器后面的设备地址65-96,第四个隔离...
短路
隔离
器套什么清单
答:
问题三:神机妙算软件中,短路
隔离
器套哪个定额? 电气安装中电气开关子目 问题四:消防总线隔离器算点位吗 不算点位,总线隔离器只起隔离故障的作用,不需
编码
,所以不占报警点位数 问题五:消防总线接在总线隔离器上,
烟感
无电压。单独一个烟感接在总线隔离器上就有电压。 估计是总线有短路或接地...
烟感
用了
隔离模块还要
用输入输出
模块吗
答:
烟感
用了
隔离模块还要
用输入输出模块。这是因为隔离模块和输入输出模块在烟感系统中具有不同的功能和作用,常常需要同时使用以确保系统的正常运行和扩展功能。隔离模块主要用于将烟感系统与其他电气设备(如火警报警控制器、监控系统等)进行隔离,以确保系统的可靠性和安全性。隔离模块可以防止其他设备的故障...
烟感
可以自带
隔离
器吗
答:
烟感
可以自带
隔离
器。有的厂家生产的消防设备自身带隔离器,例如西门子的fc720系列,烟感自带隔离器,如果环路接法,那么总线某处短路不会影响任何一个设备工作,而短路故障照样能报给主机。
消防自动报警中,总线
隔离模块
作用及如何配置的啊
答:
根据规范要求是每32个点位设置一个
隔离
器,隔离器是防止线路短路的保护设备,又叫做短路隔离器。
图纸中FAS/1-9,从
烟感隔离模块
到接线端子箱这段线表示什么意思,求高 ...
答:
集线、分线在接线端子箱处解决啊。是上下段线汇合集中的。
海湾消防电中楼层显示盘和总线
隔离
是否占
编码
?
答:
海湾层显虽然有号,但不占总线的
编码
;同样
隔离
器也不占编码。目前海湾的层显还是单独线路,并不是同
烟感
信号总线接在一路的。不过不远后就会生产总线型层显,海湾出了一款N1500壁挂机,可以配接总线型层显。
有没有做消防安装的朋友?问个关于
烟感
回路的问题?
答:
系统总线上应设置总线短路
隔离
器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和
模块
等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。以上是【火灾自动报警系统设计规范】(GB50116-2013)的强制要求 对于总线型的
烟感
、温感和手动报警按钮,每个点都有可设置的...
...规定32个温、
烟感
探测器须加装一个隔
模块
,是怎样加,是直接串在总线...
答:
是并联在总线上,然后32个设备点接在这个
隔离模块
后引出的支线上,当这一支线上的设备有短路或支线有短路,接地故障时隔离模块就动作,切断这一支线,以确保回路中其他设备不受影响。