答:
你这个图纸要找设计那边重新审核一下了。
隔离模块
这样装是没有任何作用的。
消防
烟感
一层三十个点,共五层楼,放几根主线,主线与楼层怎么连接,_百度...
答:
没有手报,声光,模块广播吗,没有的话就放两根,再每层装个
隔离模块
,在弱电井的端子箱接线和接隔离模块,要声光,手报,广播的话就放8根就可以了
消防 这个怎样连接 连接到什么地方 越详细越好。需要什么
需要模块吗
答:
这是一个位于暗装式消火栓箱内的消火栓按钮,未装正但连线保护(软管)很好。其接线方式有两种,你还需研究一下原设计图。下面是间接起泵的接线图,有电气
隔离模块
8302 下面是直接起泵的接线图,不
需要模块
。
...警铃,手报,
烟感
,一层共20个点,是每层要加
模块吗
?是怎样布线,布几组...
答:
这个根据设计图纸的系统图确定的,一般每不超过32点位设置一个
隔离
器,然后引入弱电井端子箱,不超过200点位或者每个防火分区设置一个回路的。
请问前辈,您在关于二总线制接线几根问题的回答中的“消报”是什么?消防...
答:
消报就是消火栓报警按钮的简称。
隔离模块
又叫隔离器,装在二总线上,一进一出,防止后面回路短路影响主机和其他回路。控制模块一般要放24V电源线和信号线,也有个别厂家只
需要
信号线,但是就没有有源输出了。此外现在各大消防厂家都在推自己公司的全线二总线产品,目前很多厂家都有了自己的二总产品,慢慢...
消防
烟感
器被220伏交流电压烧坏怎么样修理实物图片?
答:
消防
烟感
的工作电压是24V左右,接220V电压当然会烧坏了,它的电压基本是烟感等设备工作电压的10倍,它会把整个回路的设备都会烧坏,回路卡也会烧了,一般回路卡上都会有保险丝和回路线都接短路
隔离
器作保护,如果这些东西失效没起到保护作用,那么会连主机也烧坏的。所以规范里都规定不同电压等级不同...
消防总线接在总线
隔离
器上,
烟感
无电压。单独一个烟感接在总线隔离器上...
答:
如果有采取相应措施消除就行了。如果测量都没问题,那有可能是设备内部短路引起的,你可用另一种方式,将总线上的设备全部拆了,然后将总线接在
隔离
器上,给它通电,如果隔离器不报故障,总线最末端也有电压,那你可以一个一个设备装上去,看看装在哪个就报故障了,更换点它。
烟感
线短路会不会把
隔离
器烧坏吗?
答:
不会。
隔离
器的作用就是为这个的。当然你如果是高电压窜进来或长久短路可能会损坏设备,短路会大量发热。
请问消防主机为什么报所有
烟感
丢失
答:
这个是主机的回路线路断开或者是
隔离
器动作的导致的。
短路
隔离
器可以和
烟感
线并联吗?
答:
不是的。短路
隔离
器是串联在不超过35点位的设备的信号线前面,或者回路的始端的,这个并联后没有功能了