烟感隔离模块要编码吗
消防自动报警中,总线
隔离模块
作用及如何配置的啊
答:
隔离模块
就会动作,将短路点隔离,这样只会导致两隔离模块之间的设备断电,而不会使整条线路断电。有的厂家生产的消防设备自身带隔离器,例如西门子的fc720系列,
烟感
自带隔离器,如果环路接法,那么总线某处短路不会影响任何一个设备工作,而短路故障照样能报给主机。这就是隔离器的好处。
隔离模块
和
烟感
是一组线吗
答:
是一组信号总线,
隔离模块
能带的设备最多是32个。
隔离模块
进出线接反了
烟感
信号灯能闪吗
答:
不能。
烟感
信号灯通常是通过接收来自烟感探测器的信号来触发闪烁的。
隔离模块
的进出线接反,那么输入和输出的电路连接将被颠倒,导致烟感信号无法正确地传递到信号灯。因此,烟感信号灯无法正常闪烁。
消防
隔离模块
还有输出 输入模块可以控制多少个
烟感
温感 手报 先安...
答:
隔离模块
相当于保险丝,后面一般可以带30个点左右,这30个点包括输入模块、输出模块、
烟感
、温感、手报等,点数带多了容易误动作。信号线出来当然是先装隔离模块了,隔离模块出来的线连接模块、探测器、手报等现场设备,后面的设备不分先后顺序。
能美
烟感
探测器报监视线异常是什么原因
答:
应该拆掉
隔离模块
后测量 1)固定有问题的几个探头是否集中在某一区段的末端?如果是就检查改区段前后的线路,必要时单独敷设一段临时线取代探头间的总线(记得彻底拆除替代部分,拆除部分使用摇表测量线间及对地绝缘)2)有问题的探头与好探头逐一更换
编码
位置 检查 3)还有问题就全部拆除故障设备测量阻值,...
消防
烟感
灯一直亮,而物业未接受到报警信号
答:
这个只有两个结果,一个是设备主机尚未有地址
编码
注册,另外一个就是设备在主机上被屏蔽了或者
隔离
了,所以主机才会不显示。
国泰怡安多少
烟感
加一个
隔离
器
答:
功能上来说,其实一个回路用一个
隔离
器也没问题,其实大部分其他的国产大品牌都是这样的功能。只不过从新国标要求来说,32个点(包括探头
模块
等)必须加一个隔离器。
消防
烟感
两根线接到一起了什么结果
答:
两种情况 1\如果这个回路线没有加总线隔离器,消防报警主机屏幕会显示“总线故障”,这个回路不再向外输出电压,当然这个回路所挂接的设备均不工作了 2、加了总线隔离器,这个分支的隔离器动作,相当于保险,
隔离模块
后的设备失电后主机上报这些设备故障。
短路
隔离
器32个点包括广播吗
答:
短路隔离器32个点不包括广播。报警的点位讲的是模块个数,或者有地址
编码
的设备,如带有地址编码的
烟感
、温感和声光等,而广播是单独的系统,不占报警里面的点位数的。系统总线上火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32个点设置短路隔离器,广播系统一个回路设置一个广播
隔离模块
。
消防平面图si
隔离模块
答:
隔离模块
可以棚下安装,棚上与
烟感
连接,下引管线与手报、声光连接。