55问答网
所有问题
当前搜索:
水泵控制柜防护等级ip55图片
消防
水泵控制柜
里的强起端子可以接压力开关吗?
答:
12、消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。13、消防
水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其
防护等级
不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于
IP55
。14、消防水泵控制柜出现故障,而管理人员不在将影响火灾扑救,为此规定消防水泵控制柜的前面板的明显部位应...
消防
水泵控制柜
平时是否自动状态
答:
为什么要设在自动状态 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统的消防
水泵控制柜
在平时应设在自动启动位置。自动启动状态,可减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败。当水压低于预设值时(有人使用消防水源),系统就自动启动补水,手动状态下不会自动补水。什么时候可以设...
下列关于消防
水泵控制柜
的说法,正确的是( )。
答:
A 选项错误;11.0.1-1 ,消防
水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态, B 选项错误;11.0.9 ,消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其
防护等级
不应低于 IP30 ,与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于
IP55
, C 选项错误, D 选项正确。本题答案为 D 。
下列关于消防
水泵控制柜
设置要求说法,不正确是( )。
答:
与消防水泵设置在同一空间时,其
防护等级
不应低于
IP55
,C选项正确;根据11.0.12,消防
水泵控制柜
应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内控制线路发生故障时由有管理权限人员在紧急时启动消防水泵,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作,D选项正确。本题答案为A。
消防
水泵控制柜
与消防水泵放置在一起时,其控制的
防护等级
应是IP30,是否...
答:
【错误】消防
水泵控制柜
与消防水泵放置在一起时,其控制的
防护等级
应是
IP55
;当放置在专门的控制室内时,控制柜的防护等级应为IP30。
2017新消防法对消防
水泵
的
控制
要求
答:
一、消防
水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制...
请问?2015新消防法对消防
水泵
的
控制
要求是什么。
答:
3 控制柜或控制盘应有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。11.0.8消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。11.0.9消防
水泵控制柜
设置在独立的控制室时,其
防护等级
不应低于 IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于
IP55
。11....
2015新消防法对消防
水泵
的
控制
要求
答:
1、11.0.1 消防
水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。2、11.0.2 消防水泵不应设置...
消防
水泵
要停运的话有什么要求规定
答:
11.0.9消防
水泵控制柜
设置独立控制室其
防护等级
应低于 IP30;与消防水泵设置同空间其防护等级应低于
IP55
11.0.10消防水泵控制柜应采取防止水淹没措施高温潮湿环境消防水泵控制柜内应设置自防潮除湿装置 11.0.11消防给水区供水采用转输消防水泵转输泵宜消防水泵启再启;...
下列关于消防
水泵控制
与操作,符合规范要求是( )。
答:
【答案】:B、C 消防水泵不应设置自动停泵控制功能,停泵应由具有管理权限工作人员根据火灾扑救情况确定。消防
水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其
防护等级
不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于
IP55
。消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转自动启动时间不应大于2min。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
电控箱防护等级ip55
消防柜IP55
消防供配电设施
ip55配电柜图片