消防水泵控制柜平时是否自动状态

如题所述

消防控制水泵的控制柜需要有手动自动转换开关,这个一般无人值班是需要设置自动状态的,有人值班时设置手动状态的,不论是手动还是自动状态水泵都是不会启动的,自动状态下需要消火栓按钮或者压力开关联动启泵 ,手动状态时需要手动控制启动按钮启动。
为什么要设在自动状态

采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统的消防水泵控制柜在平时应设在自动启动位置。

自动启动状态,可减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败。

当水压低于预设值时(有人使用消防水源),系统就自动启动补水,手动状态下不会自动补水。

什么时候可以设为手动

1.当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。

2.设备维护、试验、保养时,可以把消防泵临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。

还有那些控制系统要设为自动状态

1.锂离子电池仓库的事故风机应设为自动状态;

只有设置为自动档时,当烟感或温度报警时,联动的事故风机才能启动。

2.粉尘涉爆场所的风机应设为自动状态。

粉尘设备启动时,风机必须处于启动状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
分为两种情况,一再无人24小时值班的泵房必须处于自动状态或是又可以使其有可以立马转换为i自动状态的装置,二、在有专人值班的消防水泵房可以处于手动状态,单必须保证在需要启动时刻意立马转入自动状态,总而言之,消防水泵应处于自动状态或有可以使其马上投入自动状态的设备或人员配置本回答被网友采纳
第2个回答  2021-03-25
为什么要设在自动状态

采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统的消防水泵控制柜在平时应设在自动启动位置;(消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第11.0.1)

自动启动状态,可减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败;

2.粉尘涉爆场所的风机应设为自动状态;

粉尘设备启动时,风机必须处于启动状态
第3个回答  2021-06-01
1.消防水泵的启动装置
启动随意手动停,正常运转2分钟
1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。

水泵压力报警阀,高位流量出水管
消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

3)消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

2.消防水泵控制柜的设置要求
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:

平时自动控制柜,机械应急5分钟

1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。

3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30(防尘);与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55(防尘防射水)。

5)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由具有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

3.消防水泵的动力装置
双电切换2秒钟,电机延长到15
1)消防转输泵的供电应符合消防泵的供电要求。消防泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间断的动力供应,也可采用内燃机作为动力装置。

2)消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-10-19
必须的,规范要求的,国家要求的。必须自动。
相似回答