55问答网
所有问题
当前搜索:
水泵控制柜防护等级ip55图片
IP55
(ip55)
防护等级
资质谁家有,做消防
控制柜
的ap55?
答:
一般消防上规定消防
水泵
和消防控制柜在同一空间时,消防
控制柜防护等级
要至少达到
IP55
。市面上有资质的很少,之前公司采购问了好多家,一般都是没有,要不就是说有,但是拿不出资质文件,最后找了一家叫众利联合的,有IP55的检验报告。
消防
控制柜
和消防
泵
放同一房,控制柜的操作面摆放有什么强条要求吗?用...
答:
消防
水泵控制柜
与消防水泵设置在同一房间时,要求消防水泵控制柜的
防护等级
不低于
IP55级别
,进出线口应该在控制柜下部,并且不能破坏其防护等级。其它的没有特殊要求。
消防
水泵控制柜
的
防护等级
不应低于1P55是什么意思?
答:
再做一个防水柜,把你现有的柜子装进去。
如何正确使用消防
水泵控制柜
?
答:
消防
水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:平时自动控制柜,机械应急5分钟 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其
防护等级
不应低于IP30(防尘);与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于
IP55
(...
消防
水泵控制柜
与消防水泵设置在同一空间时, 消防水泵的
防护等级
至少...
答:
【答案】:D 消防
水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其
防护等级
不应低于IP30; 与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于
IP55
。
这样的地埋箱
泵
水箱是怎么做基础?
答:
21、消防泵站里的
控制柜
的
防护等级
是
IP55
22、消防泵站里的
水泵
的巡检周期为 7天,每台泵每次巡检时间2min 23、在GB50974-2014中对临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应该满足初期火灾消防用水量 的要求。24、高位消防水箱的有效水位应满足水灭火设施***不利点处的静水压力。25、稳压
泵的泵
...
消防
水泵
电源在手动状态下能连锁启动,为什么还必须设置在自动状态...
答:
1、消防
水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。2、 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据...
需要采购一套IP55
防护等级
的消防巡检柜和消防
泵控制柜
、双电源柜、机 ...
答:
这个大型的控制柜配电柜厂家一般都有,另外水泵厂家一般都可以配套
水泵控制柜
和巡检柜的。
智慧消防物联网
水泵
机组有什么优势特点?
答:
我公司的机械应急启动启动装置在接触器线圈烧毁的情况下,也能启动消防
水泵
,其他产品在接触器坏掉的时候不能启动消防水泵,不是真正的机械应急启动。而且洪恩的产品已经通过了公安部“CCCF”消防产品认证。3.防护等级 我公司产品
控制柜
的
防护等级为 IP55
,符合 GB50974-2014 第 11.0.9 条的强制要求【...
消防
水泵控制柜
与消防水泵设置在同一空间时,其
防护等级
不应低于...
答:
【答案】:C 消防
水泵控制柜
设罝在独立的控制室时,其
防护等级
不应低于IP30,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于
IP55
。
<涓婁竴椤