驱动器报错610故障
答:
1、散热器过热,环境温度过高测量环境温度,改善
伺服
驱动器的冷却条件,降低环境温度。2、过载后通过关闭电源,对过载故障复位,并持续多次查看故障记录,是否有报过载故障变更故障复位方法,过载后等待30s再复位,提高驱动器、电机容量,加大加减速时间,降低负载。3、风扇坏运行时风扇是否
运转
更换驱动器。
如何给
松下伺服A6
驱动器恢复出厂值?
答:
上海会通松下伺服马达代.理商来讲解如何给
松下伺服A6
驱动器恢复出厂值:上电后按一次设置键S进入d01.SPd; 按3次模式键M进入辅助模式AF_ACL,按6次向上键直到出现AF_ini;按一次设置键S进入ini - 模式;再按住向上键约5秒后,显示ini- - -逐渐增加直到显示FiniSh为止,设置参数恢复出厂值完毕。更多...
pr5.04是保护参数设定为什么时
答:
根据动作速度及增益设定而发生变化,所以,请客户根据运行条件,将以下公式所示得值设定到PR0.1...m.shhuitong.net
松下伺服
电机型号说明Err 38.0 驱动禁止输入保护 - 上海会通自动化...2021年4月26日Pr5.04=2时,正方向/负方向驱动禁止输入中的其中一个为打开状态。
松下a6伺
...
松下伺服A6系列
的驱动器SE、SG、SF三款有什么区别?
答:
之前松下A5系列有两款驱动器,脉冲型驱动器型号带E,通用型驱动器型号带CA1(或没有);
松下伺服
产品升级到
A6系列
后,驱动器分为三款,SE和SG两款对应A5系列脉冲型E款,均为脉冲型驱动器,只可脉冲控制,只不过SG比SE多一个485通讯口,电机做绝对式使用时可以用来读取绝对值位置;SF驱动器对应A5...
松下A6伺服
电机怎样通过驱动器进行速度模式设置
答:
你下载
松下a6
的
伺服
手册,把控制方式改成速度控制模式。或者是可以修改一些参数。没有手册那么多代码是不好记的。如果是修改启动等控制执行操作需要修改上位机的参数。
使用
松下伺服
时,碰到限位信号不能立马停下来怎么解决?
答:
我们是做非标设备的,去年一个项目,上面几十个
伺服
用的都是
松下A6
B的也是碰到这个问题,碰到限位不能马上停下来,项目又比较急,电话给上海会通的技术人员沟通,放慢回零速度也不行,后来在他们指导下改了加减速的时间设置值以后,效果明显,解决了我们大问题。他们技术服务还是非常专业的,我们项目一直...
松下
AFXP-C60T怎样使用模拟量扭力模式控制
A6伺服
电机?
答:
PLC有模拟量输出,直接用模拟信号输出控制有模拟量控制功能的
伺服
电机即可 注意,伺服电机需要有模拟量输入功能,常见的
A6
是脉冲型的,不带模拟量接口
松下伺服
电机minas
a6
,关于伺服驱动器x4的接线
答:
对于脉冲输入在500kpulse/s以下的按照图1接线 图1 对于脉冲输入大于500kpulse,小于8Mpulse/s的按照图2接线 图2 其他信号按照图3下方说明接线:图3 一般常用的是7/41(DC12-24V,7接正极,41接负极),29(
伺服
使能开启输入),36/37(伺服报警输出,37接负极,36为输出信号),其他功能按需选择。
松下伺服
电机 系统结构和配线
答:
系统结构属于企业机密,这个不好公布。
松下伺服
电机配线:一:主回路接线 按图接线即可。伺服电机:伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件
运转
的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并...
松下A6伺服
电机绝对式的编码器 可以当做增量式的使用么,我没用过绝对...
答:
可以的,
A6
电机设置00.015(绝对值式编码器设定)中,出厂设置值为:1(作为增量式编码器使用),如果想以绝对式编码器使用需要把这个值改成0,然后还要把编码器计数清零才能用!