55问答网
所有问题
当前搜索:
松下A6伺服试运转
松下
MINAS A系列
伺服
电机 设置为位置控制方式 伺服-ON通电就开始低速旋...
答:
如果确认没发脉冲 最大可能是干扰
松下伺服
电机过载原因
答:
问题一:
松下伺服
电机空转都报过载是怎么回事 检查你的编码器接线、电机UVW顺序(与普通电机不同,UVW端子不能更改)。问题二:松下A5系列伺服电机过载错误代码160 过载和惯量当然有关系了,惯量比就是负载的惯量除以电机的惯量,一般要求750W以下的20倍以下,1KW以上的10倍以内,如果负载过高超过电机的...
松下伺服
电机Err 60是什么问题以及分析处理
答:
这是驱动器的一个内部错误代码,
松下
没有对外公布的,一般ERR-60#、ERR-61#报警会同时出现的,具体含义是驱动器内部U相(W相)电流检测异常,检测电流环的电流检测器CT出问题了,需要更换。
伺服
电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件
运转
的发动机,是一种补助马达间接变速装置。可使控制速度...
松下伺服
电机手动远行正常,停了以后再启动报警16,复位后又可以启动一...
答:
关键是手动结束后未复位至起始原点关机,所以会产生报警。当然也有可能已失同步的故障(即无法自动态运行而报警)。此故障多数是受到过不应有碰撞引起的行程精度偏离远超范围了。应先修复重校机电一致同步。
关于
松下伺服
A5系列ERR21.1报警
答:
2、松下A52系列绝对式电机和增量式电机分为两款,A6系列电机均为绝对式,且23位分辨率,用作绝对式使用时只需加一个电池即可,不加电池为增量式使用,成本有所降低。3、
松下A6系列伺服
增加了同安川伺服相同功率850w、1.3kw、1、8kw、2.9kw伺服,且价格优惠。简介 伺服电动机分交、直流两类。交流...
400w
松下伺服
电机多少公斤重量
答:
松下A6
系列 400w大惯量不带刹车电机重1.1kg(带油封1.2kg)400w大惯量带刹车重1.5kg(带油封1.6kg)200w 不加制动 0.75kg(加油封0.78kg)200w 带制动 1.1kg(加油封1.2kg)
松下伺服
电机一般都设置哪些参数
答:
Pr001,控制模式,设置为1,Pr005,脉冲输入口选择,0为光耦,1为差分。Pr007,脉冲形式,0或2正交脉冲,1为双向脉冲,3为脉冲加方向。Pr008,电子齿轮比,电机每转一圈所需要的脉冲数。其它就是增益类参数,自己调试了。
松下a6伺服
和plc接线串电阻与不串电阻的区别
答:
用X4插口连接PLC控制时,你需要接7接24+; 29和41短接接到24-上;剩下的就是脉冲输入端口 3 4 5 6 接一下就可以了。位置控制详见接线示意图。这个估计需要详细的说明才弄的了去硬之城看看吧或许有人会。
松下伺服
驱动器运行一会18.1报警停机关闭电源30分钟以上又可以用了_百...
答:
此故障为
松下伺服
驱动器A5系列产品常见报警故障,驱动器内再生晶体管,内置刹车电阻等损坏造成.驱动器再生能量超过了再生放电电阻容量就容易导致此故障出现.一般建议客户外接相匹配的再生电阻使用.避免此故障出现.
松下伺服
显示故障代码16如何解决?
答:
16是过载 ,原因:转矩指令实际值超过参数 Pr72 设定的过载水平时,按照电机的过载保护时限特性,过载保护功能激活。1)电机长时间重载运行,其有效转矩超过了额定值。2)增益设置不恰当,导致振动或振荡。电机出现震动或异常响声。参数 Pr20(惯量比)设得不正确。3)电机电缆连接错误或断开。4)机器碰到...