55问答网
所有问题
当前搜索:
松下A6伺服试运转
增量式编码器的
伺服
电机使用什么牌子的控制器
答:
松下A6系列伺服
。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小,松下A6系列伺服的编码器不仅可以作为增量式编码器使用,而且在加装上电压为3.6v的锂电池之后,还能作为绝对式编码器使用。电动车控制器是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、...
松下a6
软件如何与a5
伺服
器通信
答:
1、打开
伺服
调整软件后,点击“通信设定”,出现通信设置菜单,在通信设置界面点击测试操作步骤,画面中的“IP地址”为NC的IP地址,NC的IP地址检查PC端的IP地址设定。2、以上设定正确,在点击“测试”后还没有显示OK,需要检查网络连接是否正确。
松下伺服
器
A6
能驱动A5电机吗
答:
我问了我得供应商上海会通技术人员。可以的!
松下伺服
电机系列,高版本的驱动器可以带老版本的电机,老版本驱动器带不来新版本的电机。
松下A6
B
伺服
27.4号报警,怎么解决?
答:
我们设备也是使用
A6
B系列产品,27.4是因为
伺服
某个通讯周期内收到的指令脉冲较大,电机速度超过最大速度,这种情况下一般是噪音干扰导致的,建议将接地做好,网线更换成屏蔽性能更好的6类线
试试
看。如果伺服仍然27.4报警,建议你可以问一下上海会通的伺服技术人员,他们员工的技术能力很强,我上个项目...
松下
a5驱动器能驱动
a6
电机吗
答:
能。
松下
a5驱动器能驱动
a6
电机。松下电器荣获第六届CSR中国教育榜二项大奖近日,2022年企业社会责任教育项目优秀案例征集暨第六届CSR中国教育榜奖项正式发布。
使用
松下
A5
伺服
电机的
试运转
的时候。驱动器面板显示E┌┌O┌(伺服未准...
答:
以上部分是
松下
A5驱动器的
试运转
模式操作及说明。在试运行模式的时候需要将外部提供的
伺服
ON输入(X4-29引脚)给断开,参考下图(位置模式的X4配线图)
松下a6伺服
驱动器说明书无法保存
答:
松下a6伺服
驱动器说明书无法保存按照以下步骤设置。1、驱动器上电后按设置键Set进入监视器模式,LED显示d01.SPd。2、按模式键Mode进入参数设定模式,LED显示Pr000。3、按上、下、左键选择设定的参数Prxxx,按设置键Set进入该参数的设定值,调整设定值后再按设置键Set2秒更新参数值,完成后界面自动返回...
A6松下伺服
驱动器与电松可以任意配合吗?
答:
不可以 参考一下:每一款驱动器都有其相应的适配电机,只有两两配对的才可以动作
松下a6
报警输出是常开还是常闭
答:
常闭。
松下a6
是深圳市日弘忠信电器有限公司旗下的
伺服
驱动器产品,该产品是常闭的,有利于节约能源。深圳市日弘忠信电器有限公司,成立于2001年,位于广东省深圳市,是一家以从事批发业为主的企业。
松下伺服
报警55.4什么意思
答:
松下伺服
报警55.4意思是松下驱动器的报警代码55.4。1、
松下a6伺服
驱动器出现55.4故障报警代码表示含义为光栅尺的A相接线发生断线异常故障告警,出现这种故障报警现象时,检查与处置方式如下.2、检查伺服驱动器与光栅尺通讯线缆连接是否良好。3、检查伺服驱动器是否检测到光栅尺、检测到的光栅尺型号与实际...
<涓婁竴椤