过流
整定
值
怎么计算
?例如 开关下面的负荷 有一个电机 额定
电流
100A 还 ...
答:
一个开关带俩个设备没法
整定
的,如果俩负载一样的话就是俩个和的8-10倍额定
电流
,不一样的话原则按小的整定
如何求
整定
继电器的的动作
电流
?
答:
LL—12/5 过流继电的保护
整定
值
计算
。(1)
电流
速断保护 (应躲过电机的起动电流或外部短路时电机的输出电流)Idzj=Kk x kjx ×【(Kq×Ied)÷N1】Kk:可靠系数取1.8—2.0 KJN:接线系数取1.0 Kq:电机启动电流倍数。icd:电机额定电流(A)N1:电流互感器变比。(2) 过负荷保护(应躲过...
二次
电流整定
值
怎么算
答:
各种保护的二次电流整定值都是一次正定电流除以电流互感器变比,一次
整定电流
的
计算
要根据主接线、短路计算结果、保护的对象、保护的种类、各种保护的整定原则进行整定计算
井下3300Ⅴ电压,100Kw电动机它的
整定
值是多少,怎样来
计算
?
答:
1.
计算
电动机的额定
电流
:额定电流=100KW÷(根号3×3300V)≈ 152.67A ;2. 根据短时过载倍数确定电动机的
整定
值,能否满足工作环境中的负载需求。例如,如果短时过载倍数为1.5,那么电动机的整定值=1.5×152.67A≈229.00A;3. 根据电动机的轻重负载比,确定整定值的上限和下限。一般来...
电流
是
怎么整定
的
答:
整定电流
【解释】整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力
计算
出的值。【举例】整定电流”、“额定电流”是两回事,举例:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;...
如何
计算
电动机过负荷继电器
整定
值?
答:
选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护的
计算
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作
电流
动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
热继电器的
电流整定
值指什么
答:
热继电器的
整定电流
是指它的动作电流,也就是说按被保护的电机的额定电流的0.95~1.05倍之间调节,若电机超负荷运行,而超过它的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就...
热继电器的
整定电流
是多少?
答:
热继电器的
整定电流
为电机额定电流的95%~105%。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。当热继电器用于保护反复短时...
电流
继电器是
怎么整定
的?
答:
过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和
计算
。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,
整定电流
继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
电流保护动作
电流整定
值的
计算
方法?
答:
电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷
电流整定
。供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过电流保护装置,对供电线路进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓定时限过流保护装置,就是保护装置的动作时限是一定的,不随通过保护装置电流大小的变化而变化。这里定...