55问答网
所有问题
当前搜索:
整定电流怎么计算
郭老师您好,请问您额定电流和整定电流的关系及怎样
计算整定电流
?
答:
不同的设备有不同的保护配置,不同的配置有不同的
整定
方法,必须根据保护设备的种类、形式、保护要求、现场情况进行整定和调校;保护定值的
计算
不是很复杂,但没有经验,没有基础,计算也是不好入手的,只要计算一次,就顺手了;以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过
电流
和速断保护;过流保护...
660v电压,37kw绞车,电机过负荷
整定怎么计算
?
答:
是三相电源供电吗?若是这样则
计算电流
:Ijs=P/U/√3/cosφ=37000/660/1.732/0.8=40.1A; 在不考虑敷设时电线杆的跨距离及导线的机械强度,选用6平方铜芯导线合适,它的安全载流量55A。若距离较远时可增大导线截面积或选用带钢芯电线。
零序
电流整定
值的
计算
答:
零序
电流计算
:线路保护采用综合重合闸或单相重合闸时,需计算非全相零序电流。线路非全相运行零序电流精确计算很困难。常规
整定计算
采用在非全相运行线路断口直接加入2E sin(δ/2)等值电势的算法,这种算法只适用于简单的双端电源线路,对于复杂的多电源系统本算法计算结果很不合理,整定无法使用。经多年...
高压柜综合保护器的
电流
速断,电动机的定时限过流,过负荷,如何
计算
...
答:
电功率
计算
公式:P=W/t =UI,I=P/U,所以
电流
I=800kw/10kv=80A
电流继电器如何
整定电流
?
答:
电流互感器如果额定为119A的电机可以选取30A:5A或20A:1A型电流互感器(CT),就是说一次电流为30A的时候,流过继电器的电流为5A(1A),电机速断保护的动作电流应按2倍以上额定
电流整定
,因为电机启动时电流最高可达到2倍额定电流,还要考虑现场其他因素. 而且需要满足灵敏度,有
计算
公式的.如果是单电机2.5...
...为15KW计算过热继电器
整定
值,并整定
怎么计算
谢谢
答:
功率因数取0.88,
计算电流
为25.9A。考虑不同的负载,取不同的系数0.95-1.05。没有其他要求可以取1,即
整定电流
为,即整定值为26A。如果跳闸频繁,再调大一些。
矿用80A开关.算出
整定
值公式为?
怎么
还能快速有效率的 算出整定值.
答:
3、
计算
公式:同BKD16-400型低防开关的计算.三、短路定值灵敏度校验 1、对于短路定值分为近短和远短的开关(如BKD1-400型低防开关),应分别校验近短和远短的灵敏度:Id(2)/I近≥1.2 Id(2)/I远≥1.5 式中Id(2)―被保护电缆线路最远点的两相短路电流值(A)I近―近短的
电流整定
值(...
煤矿井下低压设备的继电
整定怎么算
答:
总
电流
*1.2
求矿用变压器1000的
整定计算
答:
你好!!你说的是高压柜微机的
整定
值吗?如果是的话,我们一般可以设置三段
电流
值的整定,三段电流我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的一段电流速断和三段过电流。
计算
该三段电流的专用公式太复杂,而且要考虑线路的短路电流,电缆的长度以及继电器返回值等等 ,本人多年的工作经验,特总结简单...
启动电流与
整定电流
的误差公式
答:
启动电流与
整定电流
的误差=启动电流量一整定电流量。根据大家都在问网官网查询,电机直接启动电流是额定电流7倍左右,通过软启动器启动时启动电流限制在4倍额定电流。低压断路器整定电流就是按上述方法
计算
整定,还有时间整定。通过热继电器保护时过载电流保护按额定电流0.95-1.1倍整定。因此,启动电流...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜