55问答网
所有问题
当前搜索:
整定电流怎么计算
矿用80A开关.算出
整定
值公式为?
怎么
还能快速有效率的 算出整定值.
答:
3、
计算
公式:同BKD16-400型低防开关的计算.三、短路定值灵敏度校验 1、对于短路定值分为近短和远短的开关(如BKD1-400型低防开关),应分别校验近短和远短的灵敏度:Id(2)/I近≥1.2 Id(2)/I远≥1.5 式中Id(2)―被保护电缆线路最远点的两相短路电流值(A)I近―近短的
电流整定
值(...
如何
计算整定电流
如何计算短路电流
答:
计算
短路电流比较复杂:1.计算前,需要收集电力系统接线图、运行方式、各元件技术数据等资料;2.计算时,根据收集到的资料绘制电路图,标注设备参数;3.选定短路点,根据短路点做出等值电路图;4.统一归算参数,化简等值电路;5.计算电源到短路点的电抗,根据短路类型,求短路电流。
整定电流
可以参考发电机变压器...
10KV过流一段、过流二段继电保护
整定计算
公式
答:
选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护的
计算
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作
电流
动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
...为15KW计算过热继电器
整定
值,并整定
怎么计算
谢谢
答:
功率因数取0.88,
计算电流
为25.9A。考虑不同的负载,取不同的系数0.95-1.05。没有其他要求可以取1,即
整定电流
为,即整定值为26A。如果跳闸频繁,再调大一些。
热继电器的
整定电流
如何确定?
答:
3.使用制造商提供的图表或公式:有些热继电器制造商可能会提供专门的图表或者
计算
公式,以便用户更精确地设定
整定电流
。4.使用测试设备进行现场调整:在现场安装和调试过程中,可以使用专用的测试设备对热继电器进行校准,以确保其准确地在预定的整定电流下动作。总的来说,热继电器的整定电流必须正确设置...
电流
电压速断保护与电流速断保护在
整定计算
上有何不同?
答:
因此,
整定电流
值可按正常运行方式下的短路电流值来整定, 这就比最大运行方式下的短路电流值要小,从而可增大电流保护的范围,改善电流速断保护的灵敏性。为保证在外部短路时保护不误动, 电流电压联锁速断保护一般可按正常运行方式下, 能保护线路全长的80%来整定。1、电流元件的整定值
计算
:根据...
高压异步电动机定时限过流保护如何
整定计算
?
答:
定时限过流保护的
整定计算
原则是:动作电流按躲过电动机的最大启动
电流整定
,并应考虑电动机在运行中可能出现的最大负荷电流,即 Iop=(KKbIq)/(Kr)其中:Iq:为电动机启动电流;K:为可靠系数,可取1.2~1.3;Kb:为考虑负荷电流增加的系数,可取1~1.3;Kr:为电流互感器的变比。延时T的...
启动电流与
整定电流
的误差公式
答:
启动电流与
整定电流
的误差=启动电流量一整定电流量。根据大家都在问网官网查询,电机直接启动电流是额定电流7倍左右,通过软启动器启动时启动电流限制在4倍额定电流。低压断路器整定电流就是按上述方法
计算
整定,还有时间整定。通过热继电器保护时过载电流保护按额定电流0.95-1.1倍整定。因此,启动电流...
额定
电流怎么算
答:
结论:通过
计算
此负荷的功率因数cosφ=0.9符合原设计意图,不会跳闸。32A指的是断路器过载长延时
整定
值。变压器的额定
电流怎么算
? 详细??变压看似很简单,单相电路随口说,容量电压相除完。三相电路有点烦,除以系数根号三。师傅:“这要看是单相电路,还是三相电路了”师傅:“我先说出它的计算公式,...
求矿用变压器1000的
整定计算
答:
你好!!你说的是高压柜微机的
整定
值吗?如果是的话,我们一般可以设置三段
电流
值的整定,三段电流我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的一段电流速断和三段过电流。
计算
该三段电流的专用公式太复杂,而且要考虑线路的短路电流,电缆的长度以及继电器返回值等等 ,本人多年的工作经验,特总结简单...