如何将三台315变压器并联使用

如题所述

1 如果变压器的电压变比、接线组别及阻抗等都符合变压器并联的条件,这三台变压器可以并联运行;
2 变压器高压侧可以从同一6KV母线引接,也可以从不同的6KV母线引接。但是应当注意:不同的6KV母线段的三相电压相位应当一致;
3 要注意的是:并联变压器的低压母线如果联在一起,母线上的短路电流将较一台变压器时增加近3倍,这对于在低压侧回路选择开关非常不利,将付出很高的成本;
4 所以一般变压器并联运行时,都将低压母线相对独立。3台变压器并联,形成3段低压母线,母线与各自的变压器之间有开关,3段母线之间可以用联络开关连接,互为备用的负荷接在不同的两段上;
5 联络开关正常运行时打开,3段母线独立运行,各回路上的短路电流只由一台变压器产生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-09
变压器并列需要电压等级相同、联接组别相同、阻抗标幺值相同,一般都是允许短时并列,不允许长时间并联使用,你三台变压器低压侧三段间设置联络开关不就行了么,干嘛非要把变压器三台并联起来,形成环流的可能,损坏了设备就该哭了。追问

我是送电的。受条件限制,必须用到两台以上,但现在面临要扩一点容,因此,原有的两台315变又有点小,而若要将变压器改变(前题是必须用两台工作),根据变压器并列条件,只改一台又不行,两台又浪费了;而且,又还要增加特种费(两台又得增上万了,又不是小数目),因此,想从中找出315并三台的可能方案来。看各位大虾可有办法。

第2个回答  2013-01-09
设一次母线,从母线分别经刀闸、断路器接至变压器,二次侧各变压器经断路器、刀闸接至低压母线。根据负荷情况,低压母线可以分段也可以不分段。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-01-11
变压器并列运行容易引发安全事故,现在大多供电部门都不允许变压器并列运行,而是提倡分列运行。追问

那是指用电单位。对送电单位应当没这要求。因为送电就常需用到并联变压模式的。

第4个回答  2013-01-09
这个不好弄,搞不好,三台变压器不平衡,烧东西本回答被提问者采纳
相似回答