开口三角电压
为什么接到计量表里面就会升高
答:
高压熔断器有一相熔断时开口三角,应该是380/2=190v。因为只剩两相,测的是中心抽头所以是除以2 。
开口三角电压正常
情况下电压在30V以下是正常的。只有发生单相接地故障时,电压会超过这个值,达到100V以上。高压熔断器熔断一相时,
开口电压
应该为0。
电压
互感器
开口三角
形输出多少伏电压?
答:
对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是
开口三角电压
。
正常
情况下,...
...某处发生单相接地时,母线
电压
互感器
开口三角
形的电压( )。_百度知...
答:
C。在小电流接地系统中,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有
电压
互感器,如果电压互感器二次电压为100V,那么,
开口三角
处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对地电压,...
请问
开口三角
形电压互感器发生单相短路时
开口电压
为什么是100V?_百 ...
答:
形”表示什么意思,请从事电气工作的朋友们解...
答:
不过与我们常讨论的零序电流不一样的是它测零序
电压
,一般用在高压的不接地系统。
开口三角
是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相的尾一般接地,A相的头连接到电压继电器。
正常
情况...
电压
互感器
开口三角
为什么能检测零序电压
答:
因为输出
电压
为三相电压的相量和三相的正序、负序
电 压
相加等于零,所以其输出电压等于零。而三相零序电压相加等 于一相零序电压的3倍,故
开口三角
形的输出电压中能检测出零序电压。当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无零序电压。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。在三相...
10KV
电压
互感器
开口三角
形中如果不是发生单相接地而是两相接地,这时...
答:
电压
互感器
开口三角
型绕组变比为10/√3/0.1/3.当发生两相接地时,相电压升为线电压,即上升√3倍。因为开口三角形接法为三相首尾相连,接地故障相电压为0,所以两项接地时开口处电压为100/√3V。
某变电站
电压
互感器的
开口三角
形侧B相接反,则
正常
运行时,如一次侧运...
答:
开口三角
形的输出为:200V 110KV电压互感器剩余绕组额定电压为100V,当B相极性接反,
开口电压
为Ua+Ub+Uc=100∠0º+100∠300º+100∠240º=200∠300ºV,输出电压为200V。扩展材料:电流互感器的接线方式 在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式...