开口三角电压正常范围
电容式
电压
互感器
开口三角
的作用是什么?
答:
作用:用来测量零序电压,可用于缺相及单相接地检测。连接:将三相互感器的副边绕组依次首尾相接。此处一般连接保护装置。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,
开口电压
为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压...
电压互感器
开口三角电压
回路是什么用的?
答:
接线图及详细原理是什么?
答:
A、有什么作用?三只单相
电压
互感器或一只三相五柱式电压互感器的剩余电压绕组接成
开口三角
,其作用有两个:一、用于绝缘监察。监视中性点非有效接地系统(3-35KV系统)的对地绝缘,将电压互感器的剩余电压绕组接成开口三角形,构成零序电压过滤器,具体用法有二:1)在开口处接入接地检查继电器(有电压...
...在高压中性点串联电阻消谐器。为什么
开口三角
的
电压
升到10V...
答:
监测到的
开口三角电压
偏高的原因很多,最常见的有:你使用的互感器三相间励磁特性不匹配、角差比差太大、二次接线不稳、熔断器熔断或一次绕组断线、一次单相接地故障、一次不良本身电压不平衡、互感器一次尾端接触不良或绝缘损坏等等。按你说的这种情况,基本可以排除系统和设备自身的因素。如果是半绝缘的,...
电压互感器接法 (
三角
形
开口电压
)
答:
开口三角
形端电压等于三相对地电压的向量和的根号3分之一;当三相对地电压平衡时,向量和等于零,
开口电压
为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压,越限报警。图中互感器为单相互感器,副边为两...
电压
互感器
开口三角
接线有什么作用,连接什么的?
答:
不接线会不会烧坏互感器?
答:
不会,
正常
情况下,
开口三角
上没有
电压
,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。
PT
开口三角电压
63v左右时何原因?
答:
63V接地
电压
继电器还不动作啊。如果保护接线原来都是
正常
的(电压约零伏多),这时应该是单相接地了。你可以通过绝缘监察电压表看看三相的对地电压,进一步确定是不是单相接地。
发电机
开口三角
pt作用
答:
你的发电机一定是6-35KV系统。在我们国家,为了提高供电的可靠性,6-35KV系统采用的是不接地系统接线方式运行,就是线路或系统发生了接地,还可以继续运行2小时。这就需要把
电压
互感器二次侧的副绕组结成
开口三角
时,发生单相接地故障时,此开口处将出现电压,驱动继电器发出接地警报及其他信号 ,告之运行...
电压
互感器的
开口三角
形侧为什么不反映三相正序,负序电压,而只反映零序...
答:
故障系统不平衡
电压
可分解为三相正序、负序、零序电压,
开口三角
输出的电压也就是三相电压之矢量和,唯零序电压矢量(三个矢量同向)和不为零,而我们知道无论正负序三相电压矢量在平面空间里均成120度,其矢量均为零,所以得出你问的结果。