55问答网
所有问题
当前搜索:
开口三角电压正常范围
10KV
电压
互感器星
三角
接法二次侧相间电压分别为60V,60V,55V,是否
正常
...
答:
正常。普通
电压
互感器高低压侧都是接成星形,相间电压是100V,单相是58V。你低压侧接为三角形,那么相间电压就是58V左右,属于
正常范围
。二次侧接成
开口三角
形一般只用来检测零序电压。
电压
互感器10/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/3。0.2/0.5/3P,60/60/100VA...
答:
1.
开口三角
用于不平衡保护,三相串接,不平衡时就出现
电压
,选择 0.1kV/3 是与系统的中性点接地方式有关, 10kV是中性点不直接接地系统;当发生单相接地故障时,系统允许继续运行,不平衡电压的
值
与保护用继电器的电压有关系 110kV以上电力系统,中性点直接接地时, 剩余绕组电压是 0.1 KV;2. P是...
继电保护装置如何检测
电压
互感器一次回路断线?
答:
在
正常
运行或相间短路时,开口三角只有很小的不平衡电压。而当系统发生单相接地(直接金属性接地)故障时,中性点不接地系统的开口三角两端电压为100V,中性点直接接地系统的
开口三角电压
为300V。而发生PT一次回路断线时,中性点非直接接地系统PT开口三角侧电压为57.7V,中性点直接接地系统PT开口三角侧电压...
电压开口三角
缺相电压是多少
答:
电压开口三角缺相电压是100V。原因是1、
正常
运行时,pt
开口三角电压
为0。2、对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,
开口电压
相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。
开口三角
形绕组的额定
电压
,在小接地系统中为
答:
,在小接地系在小接地系统中一般是用来检测在保护区内是否有接地现象。二次侧是否接的继电保护装置。理论上
正常
情况下
开口三角
形绕组的额定
电压
为0,不过一般三相电没那么平衡,有几伏吧。不知你问的是不是这个意思。
电力系统
开口三角
开跳闸是什么原因
答:
一、故障现象 我公司某变电站成套式电容器开关柜于2012 年8 月投入 使用,2013 年夏季(环境温度30℃左右),经常发生跳闸, 投送时
开口三角电压
保护启动,电压继电器立即动作跳闸。
开 口三角电压
整定为3V,最初我们技术人员处理时将
开口三角 电压
整定值调至3.5V,强行投送后
正常
使用一个星期,电容 器...
...某处发生单相接地时,母线
电压
互感器
开口三角
的电压为
答:
用于检测零序
电压
的
开口三角
绕组,其测出的是三倍的零序电压(即300V),为了统一到100V,所以开口三角绕组是按三分之一的匝数绕制,这样在单相接地时开口三角就反映出100V电压。
在不接地系统中,从PT出来的
开口三角
形
电压
的频率为多少??侧得50,100...
答:
50的
正常
,应为它应该和电源的频率是相同的。
...箭头往下? 还有那个变压器的
开口三角
形
电压
多
答:
2、下图:表示的意思通常叫做
电压
互感器,也是变压器的一种。但不是通常讲的变压器,它是特种变压器,用于测量、保护的目的。由于10KV电压等级不能作为10KV供电系统的观测电压,故通过电压互感器获得观测、计量、保护装置的电压,其压值为100V。
开口
的线圈主要用于测量三相电出现单相断线的情况,此时端口会...
零序
电压
是多少?
答:
PT二次侧
开口三角
输出为3倍的零序
电压
,
正常
情况下小于33.3v。1、根据单相接地时,零序电压为线电压,如果是单相断线时,零序电压为1/2倍线电压。2、零序电压:配电设备中有零序电流互感器、零序电压继电器(保护器)用来检测线路中是否存在漏电情况,起保护作用。零序电压是负载接地时产生的,等于三相相...