55问答网
所有问题
当前搜索:
开口三角电压正常范围
开口三角电压
是零序电压吗
答:
电压互感器剩余绕组(也叫零序绕组)接成
开口三角
形接法,理论上向量和为0,但有某一相故障,出现电压不平衡时,开口处的
电压电压
互感器
电压值
就会有所变化,但这一值大于继电器的镇定值时继电器就会动作。从而起到保护作用。打字不易,如满意,望采纳。
电压互感器
开口三角电压
有什么作用?
答:
作用:用来测量零序电压,可用于缺相及单相接地检测。连接:将三相互感器的副边绕组依次首尾相接。此处一般连接保护装置。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,
开口电压
为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压...
开口三角电压
是什么意思啊?
答:
通过检测
开口三角
上的
电压
,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
正常
情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感...
电压互感器
开口三角电压
高,大约40V是怎么回事,希望知道。(互感器质量...
答:
互感器是一种高压与低压电势完全分开的器件,是为了安全而设的,可以将其理解为变压器。你的问题不详细!!!不好回答,空载时
电压
是很高的,你将引线接入电路中电压就会刚好的,电路会消耗互感器的一部分能量的。除非你买的型号不同。
电压
互感器,PT
开口三角
形接法两段不应该有电压,可是测量出来35V电压...
答:
二次星接绕组的
电压正常
吗。
开口
出来35V电压,应该是一次有一相熔断器熔断了。
10kv系统,电压互感器
开口三角电压
,
正常
运行时是零么?
答:
你好,关于你的问题个人回答如下:1、电压互感器
开口三角电压
是用于零序保护采样。2、零序在
正常
和平衡负载情况下,是为零。所以你的问题自己的回答是肯定的。
某变电站
电压
互感器的
开口三角
形侧b相接反,为什么开口三角输出为200v...
答:
开口三角
A B C 各 100V 向量和为0V\x0d\x0a及A+B+C=0 A+C=-B \x0d\x0a现B相反接及为-B\x0d\x0a
开口电压
为A+C+(-B)=-2B=-200V
电压
互感器
开口三角
的用途?有哪些作用?
答:
A、有什么作用?三只单相
电压
互感器或一只三相五柱式电压互感器的剩余电压绕组接成
开口三角
,其作用有两个:一、用于绝缘监察。监视中性点非有效接地系统(3-35KV系统)的对地绝缘,将电压互感器的剩余电压绕组接成开口三角形,构成零序电压过滤器,具体用法有二:1)在开口处接入接地检查继电器(有电压...
电压
互感器
开口三角
接线有什么作用,连接什么的?
答:
