干式变压器绝缘电阻测量方法
干式变压器
的使用注意事项及保养
方法
答:
13、详细做好保养试运行记录。二、安全注意事项 1、摇测
绝缘电阻
必须两人进行。2、在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。3、防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。5、严禁误合闸。克曼特变压器厂家专业研发生产
干式变压器
,箱式变压器,油浸式变压器,...
干式变压器绝缘电阻
降低或损坏的原因?
答:
2.线路的短路保护故障会导致变压器长时间承受大电流的冲击,这会导致绕组在较大的电磁力作用下发生位移或变形。同时,温度迅速升高,导致
绝缘
损坏。3.修理绕组时,
干式变压器
中的水分,绝缘油中的水分或绝缘漆缺乏浸透等会导致绝缘层下降,甚至导致匝间短路。4.绕组接头和分接开关之间接触不良。5.变压器被...
电力
变压器
试验项目是什么?
答:
1、绝缘油试验或SF6气体试验;2、
测量
绕组连同套管的直流电阻;3、检查所有分接头的电压比;4、检查
变压器
的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;5、测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)
绝缘电阻
;6、非纯瓷套管的试验;7、有载调压切换装置的检查和试验;8、测量绕组...
干式变压器
在正常情况下,如果三相负载均衡,线圈温度是( )。
答:
4.如果一切都正常,就是相差30度。这就有问题了。5.你先调换温度计测温探头的位置(比如A相换到C相)。当然要停电才行。我想多数情况可能温度计的问题。6.、如果还是有问题,那就要检查线圈的情况了。这就很难处理了(a;摇
测变压器
的
绝缘电阻
是否合格;b;
测量变压器
的直流电阻,看是事有匝间短路...
变压器
高压试验电压是多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV
干式变压器
,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
的例行试验,型式试验,特殊试验分别有哪些
答:
35KV以下产品:一、、例行试验:1。绕组
电阻测量
2。电压比测量和联结组标号检定 3。短路阻抗和负载损耗测量 4。空载电流和空载损耗测量 5。绕组对地
绝缘电阻
和(或)绝缘系统电容的介质损耗因数(tanσ)的测量 6。工频外施耐压试验 7。感应耐压试验 二、型式试验:1。温升试验 2。绝缘型式试验:雷电...
十千伏
干式变压器
试验项目有哪些?
答:
根据GB1094.11中的规定如下 常规试验
绝缘电阻测量
直流电阻测量 变比测量及连接组别检查 空载损耗及空载电流测量 负载损耗及短路阻抗测量 工频耐压测试 感应耐压测试 局部放电测量 型式试验 雷电冲击测试 温升测试 特殊试验 噪音测量
兆欧表
测量变压器
高低对地吸收比步骤以及注意事项?
答:
6、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。7、清洁
变压器
周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。8、断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表
测定绝缘电阻
。并与变压器出厂前测定值...
变压器
的验收标准有哪些?
答:
(6)
变压器
送电调试运行 1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。 试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。 2)变压器交接试验内容。
测量
线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标号,测量线圈同套管一起的
绝缘电阻
,线圈...
变压器
油耐压试验
答:
变压器
油耐压试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV