避雷怎么做
答:
1、雷雨天气时不要停留在高楼平台上,在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭等。2、远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体及电力设备。3、不宜在大树下躲避雷雨,如万不得已,则须与树干保持3米距离,下蹲并双腿靠拢。4、如果在雷电交加时,头、颈、手处有蚂蚁爬走感,头发竖起,说明将发生雷击,...
地线
接地
应多深?
答:
按照规定
接地
线要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另...
接地极
,是用镀锌扁钢还是裸铜绞线?
答:
在电气工程中
接地极
是用多条2.5M长,45X45mm镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,再用引出线引出。埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地极,它包括铜包钢
接地棒
、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、柔性接地极、接地模块、“高导模块”。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,...
接地极
标准多少米
答:
该标准长度应为2.5m,接地极间的距离为5m。接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理。使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。为减少相邻接地体的屏蔽
作用
,
垂直接地体的
间距不应小于...
【浅析降低配网雷击灾害的方法】 降低雷击跳闸率的方法
答:
3.2.2 深埋式接地极 当基坑下层土壤的电阻率比钢筋混凝土基础所在标高处要低得多时,可采用埋设比较深的
垂直接地极
。这种深埋式垂直接地极可采用如下两种结构方案。一是在导电性能好的土壤中布置比较短的垂直接地极,并与杆塔的塔基相连;二是采用单一的长垂直接地极,用机械施工方法将其深埋到能接触...
接地的
释义原理
答:
(2)
接地接地
jiēdì(1) [earthing;grounding;ground connection] [电](2) [touchdown;ground contact]以美国的电源系统而言,除了火线( Hot Line ) 与零线(Neutral Line)外,中间圆头的插 Pin 即是所谓的接地 Pin .将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极称为接地。连接到
接地极的
...
基础
接地
如何焊接图
答:
接地
装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:1、扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。2、圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。3、圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。4、扁钢与...
农村到户电线只有两条,没有地线要如何
接地
?
答:
接地线可以用一根2.5米长的热镀锌角钢打在地下泥地里深埋1米深,再从这根角钢上引出一根线这就是地线。防雷接地最好不要与用电接地共用接地点,而是单独设置接地点。
接地体的
安装要求:人工接地体可用
垂直
埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面...
防雷类别如何划分
答:
第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身...
集中
接地
装置与接地网有什么区别?
答:
接地网 (grounding grid)由水平接地极组成的供发电厂和变电站使用的兼有泄流和均压
作用
的较大型的水平网状接地装置,有时布置
垂直接地极
与水平接地网相连。 一般情况下,接地装置的接地电阻应符合下式要求:R小于等于2000/I式中:R——考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω; I——计算用的流经接地装置...