接地极,是用镀锌扁钢还是裸铜绞线?

师傅告诉我,接地极一般国外的用裸铜绞线,国内的用镀锌扁钢,为什么呢?

我们是一家化工公司,国外的是一个伊朗的项目~~~谢谢~~~

在电气工程中接地极是用多条2.5M长,45X45mm镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,再用引出线引出。

埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地极,它包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、柔性接地极、接地模块、“高导模块”。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地极。

扩展资料

降阻剂在热浸镀钢制外加防腐纳米导电涂料的方法,耐蚀性明显优于纯热浸镀锌钢接地材料。

镀铜钢涂层装置的腐蚀是造成事故的主要原因之一,钢体在地面的腐蚀主要是电化学腐蚀。地面处理设备严重不足,接地电极腐蚀,部分离子接地电极设计和施工不当,地面处理设备事故持续时间长,放热焊接设备未能迅速拆除,这给了事故发生的时间。

参考资料来源:百度百科-接地极

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-05

用镀锌扁钢,水平接地极一般采用圆钢或扁钢;垂直接地极一般采用角钢或钢管。接地引下线圆钢直径不小于12毫米,扁钢不小于50×5毫米;接地极圆钢直径不小于10毫米,扁钢不小于48×4毫米。

铜包钢接地极装置腐蚀是事故的主要原因之一。钢体在土壤中的腐蚀以电化学腐蚀为主。电网内外多起接地装置扩大事故的主要原因是接地装置热容量严重缺乏,有的离子接地极因腐蚀造成,有的因设计,施工不当造成;

接地装置事故继续时间长,放热焊接维护不能快速切除,给事故提供了时间条件。降阻剂在热浸镀钢质外加防腐纳米导电涂料的方法,耐蚀性明显优于纯热浸镀锌钢接地材料。

扩展资料

接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。

接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,通过金属导线与接地装置连接来实现,常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。

参考资料来源:百度百科-接地

参考资料来源:百度百科-接地极

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-12-07
接地极
要求:接地电阻小于4欧;接地体深度1.5米以上
用镀锌扁铁好(不生锈);铜不行容易产生铜锈电阻会变大
第3个回答  2018-12-07
接地网一般由水平接地极和垂直接地极组成。根据《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011要求,水平接地极可采用圆钢、扁钢、圆铜、扁铜、铜绞线、铜覆钢绞线、铜覆圆钢或扁钢;垂直接地极可采用角钢、钢管、圆铜或铜覆圆钢等。铜材接地体的选用一般是在土壤(或地下水)对钢材有腐蚀性时。
第4个回答  2009-05-05
裸铜绞线一般应用在设备自身,且不是埋在地下;连接方式为设备-裸铜绞线-接地网(可参照楼上答案)
希望对你有所帮助
相似回答