地线接地应多深?

如题所述

按照规定接地线要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。

家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。

为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。

扩展资料

电器中,接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路。

(1)高压接地线作用: 高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。

(2)高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。

(3)高压接地线制作工艺:制作工艺优良-- 导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。

(4)接地线规格:按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。

参考资料来源:百度百科——接地线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-13

按照规定接地线要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。

在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm^2 以上裸铜软线制成。

高压接地线制作工艺:制作工艺优良-- 导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑。

接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。

扩展资料:

使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。

装设的短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。

严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。

悬挂点如有接地点,应用接地线夹或专用铜棒作接地连接;如无固定接地点可利用;则可用临时接地点,接地极埋入地下深度应不小于0.6m。

参考资料来源:百度百科——接地线

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-26
“保护线要接地需要挖地多深怎么接用什么材料”这个问题应该分为以下几步:1、找一根直径不小于19毫米的光面钢筋(螺纹钢不行)或壁厚不小于3毫米直径25毫米以上的钢管,在距一端50~100毫米处焊上一端扁钢(扁钢另一端打孔)或喊上一条螺栓,这就是垂直接地体。2、在准备打接地极的地方挖坑,深度为500毫米,大小一般为800毫米园坑。3、把准备好的垂直接地体(钢筋或钢管)直立在坑内的一边(接地螺栓或扁钢朝坑中心),然后用大锤把垂直接地体砸入地下,直到接地螺栓或扁钢与坑底平为止。4、从接地螺栓或扁钢引出一条接地线(用螺栓压不小于16平方毫米铜线,家庭自己用可适当减小截面积),然后用沥青漆或其他防腐漆(浇热沥青也可)把垂直接地体焊接地螺栓或扁钢处和压线螺栓进行防腐处理,最后将坑填平,把接地线引到需要的地方。这是规范的做法,如果你自家做,要可以简化一下。
第3个回答  推荐于2018-02-13
通常是二米,挖半米深,再打一米五深,总之安全接地要小于4欧,避雷接地要小于1欧,这是2003年国家防雷组的新规范,以前10欧规范作废本回答被网友采纳
第4个回答  2013-10-12
这个应根据地的湿度来定,接地电阻不应大于10欧姆,一般选1.5--2米基本可满足。